[21] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 21 feb 2014, 21:23

rosino ha scritto:Io non ho capito il perché di questo passaggio.
Nel d.m. non ne ho trovato traccia.

Il D.M. dice:
"Cap. 6 - Impianti elettrici.
1.d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori
servizio dell'intero sistema (utenza);"

Lo interpreto che non posso fare la commutazione Rete/G.E. nel locale G.E., perché per quella taglia è a rischio d'incendio e quindi soggetto a CPI.
Per sicurezza preferisco eseguire la commutazione in un locale che non sia quello in cui è posizionato il G.E., altrimenti potrei mettere fuori servizio anche la Rete in caso di incendio.
Prima non mi ero espresso correttamente. :oops:
O_/
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[22] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2014, 21:37

Quoto...comuque anche i 50 metri si potrebbero rivedere...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[23] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenterosino » 21 feb 2014, 23:06

Il capo 6 si interpreta in selettività tra più interruttori in serie e che può essere cronometrica, amperometrica, energetica e cronometrica o logica (se non ricordo male).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[24] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 22 feb 2014, 1:04

Cerco di rispondere un po' a tutti.
Il generatore sarà a 50 metri, non ho alternative.

Il committente vuole alimentare TUTTO l'impianto, per una serie di motivi molte utenze che potrebbero considerarsi privilegiate sono derivate da quadri secondari già esistenti.
A complicare le cose c'è una partenza per gruppo pompe antincendio che hanno già il loro impianto con elettropompa e motopompa
Io pensavo di fare così:
1- subito a valle del contatore derivo la partenza per le pompe antincendio e l'interruttore generale di impianto
2 il quadro generale è a tre metri dal contatore, lo alimento dall'interruttore generale e dal motogeneratore, all'interno del quadro generale faccio la commutazione

Giusto?
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[25] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 22 feb 2014, 1:12

elettro ha scritto:Altro passaggio: questi 50 metri sono un imperativo assoluto o si possono rimediare...


Non si possono rimediare, teniamo conto che l'edificio è esistente e anche l'impianto.
Si sta lavorando su un nuovo quadro generale, un riordino delle partenze principali che alimentano i sottoquadri esistenti

Anche uscire con una torcia di notte e avviare non mi pare un'ottima soluzione.


Ma ci sarebbe l'avviamento automatico :-)
In ogni caso non è un servizio di emergenza, anche se non partisse subito il generatore, ci sarebbe un momentaneo disservizio.
Ovviamente ci sono le luci di emergenza autonome


Di solito, si evita di porre un GE con quadro automatico di commutazione ad una distanza del genere..il professionista, dovrebbe anche governare le scelte del committente al fine di razionalizzare l'impianto, se il progettista è condizionato dal committente - si può trovare anche con un GE a 200 mentri.
[/quote]

Giusto, ma il contatore è esistente, la posizione del quadro generale è condizionata dalla posizione di arrivo delle linee principali verso i sottoquadri, linee già esistenti.

Quadro generale e contatore sono in una posizione obbligata, e il posto più vicino possibile per il generatore è a circa 50 metri, forse ottimisticamente 40.
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[26] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 feb 2014, 1:21

Ma il gruppo alla fine è più vicino al punto consegna o al quadro elettrico generale?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[27] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 22 feb 2014, 1:39

rosino ha scritto:Ma il gruppo alla fine è più vicino al punto consegna o al quadro elettrico generale?


Punto di consegna e quadro generale sono vicinissimi, il generatore è lontano
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[28] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 feb 2014, 1:56

Mi sa che ti conviene rifare il quadro consegna integrandolo con lo scambio automatico e gli ausiliari del gruppo.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[29] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 22 feb 2014, 2:42

rosino ha scritto:Mi sa che ti conviene rifare il quadro consegna integrandolo con lo scambio automatico e gli ausiliari del gruppo.


E' quello che voglio! :mrgreen:
E infatti ho fatto la domanda all'inizio della discussione, ma adesso sono più confuso di prima :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[30] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 feb 2014, 2:47

Perché mai?
L'alternativa è andare con la dorsale al gruppo e tornare indietro. Così però aumenti la dorsale di 100 mt che non sono pochi quindi a rigor di logica dovresti aumentare tutta la sezione per compensare la c.d.t.
A occhio e croce mi sa che non conviene.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti