rosino ha scritto:Io non ho capito il perché di questo passaggio.
Nel d.m. non ne ho trovato traccia.
Il D.M. dice:
"Cap. 6 - Impianti elettrici.
1.d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori
servizio dell'intero sistema (utenza);"
Lo interpreto che non posso fare la commutazione Rete/G.E. nel locale G.E., perché per quella taglia è a rischio d'incendio e quindi soggetto a CPI.
Per sicurezza preferisco eseguire la commutazione in un locale che non sia quello in cui è posizionato il G.E., altrimenti potrei mettere fuori servizio anche la Rete in caso di incendio.
Prima non mi ero espresso correttamente.