Problema induttivo anomalo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 feb 2014, 13:13

Da dove scrive l'utente? perché: "Buonasera a tutti" ?

Ma le misure sono state eseguite su tutti i motori con gli stessi risultati?
Comunque credevo che il problemma fosse sull'avvio di tutte le tapparelle contemporaneamente, invece è ogni singola tapparella azionata da sola. :cool:
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[12] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 feb 2014, 13:20

Secondo me i serramenti sono vecchi e con molta resistenza meccanica, mentre i motori sottodimensionati per questo ambito, idonei per nuove installazioni...non trovo altre giustificazioni...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[13] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 feb 2014, 14:15

Foto UtenteElectro ha scritto:Da dove scrive l'utente? perché: "Buonasera a tutti" ?

colpa mia...

ieri sera ho trovato questo messaggio sotto forma di MP, cosi ho semplicemente detto all'utente di fare un copia e incolla del testo direttamente sul forum, in modo che la discussione potesse godere di maggiore partecipazione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto UtenteALEX77 » 23 feb 2014, 16:45

ESIMI colleghi sono Alessio , il problema persiste ,ossia abbiamo 6 motori per tapparelle da 20N/m con assorbimento a pieno carico di 100w 220 V 50 Hz con comando singolo a taglio di fase ossia neutro di comune e saliscendi per le fasi ,il problema e che funziona tutto perfettamente tranne che se dopo un tempo di non esercizio facciamo 24h io provo ad azionare qualsiasi delle tapparelle in questione ho misurato con pinze amperometriche con tenuta memoria un picco di 37A e si parla di milli secondi , con la normale conseguenza del 'apertura del limitatore del contatore ENEL poiche' tarato a 6 kW
Una volta riarmato il contatore torna tutto alla normalita'
i serramenti sono di nuova installazione ed i motorini anche come posso risolvere il problema senza dire al ciente di mettere i motorini nuovi??????
Avatar utente
Foto UtenteALEX77
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 20 feb 2014, 11:44

0
voti

[15] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto UtenteALEX77 » 23 feb 2014, 16:47

continuando con il problema tutti i motorini fanno lo stesso difetto ossia picco e quindi giu l'alimentazione
Avatar utente
Foto UtenteALEX77
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 20 feb 2014, 11:44

0
voti

[16] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 feb 2014, 16:58

Purtroppo nel tuo ultimo intervento non hai fornito ulteriori informazioni utili ad aiutarti o quantomeno ad ipotizzare eventi diversi da quelli precedentemente esposti.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto Utenteeliop » 23 feb 2014, 17:21

Si può sapere marca e modello dei motorini in questione ,che carico massimo possono sollevare?
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

1
voti

[18] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 feb 2014, 18:58

ALEX77 ha scritto:ho misurato con pinze amperometriche con tenuta memoria un picco di 37A e si parla di milli secondi


Per me è aria fritta !
Voglio vedere il transitorio !

Ciao
Giorgio
Avatar utente
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1700
Iscritto il: 6 dic 2009, 17:02
Località: Brescia

0
voti

[19] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 feb 2014, 19:17

Non penso che l'utente abbia un analizzatore di rete con data log, poi l'utente non si è fatto più sentire.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[20] Re: Problema induttivo anomalo

Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 feb 2014, 21:57

Se la fornitura è monofase a 6 kW, un picco di 37 A non fa intervenire il contatore;
Se il contatore interviene, lo fa per altre ragioni. E se non sono intervengono protezioni intermedie, c'è di che preoccuparsi di tutta l'opera.
Un motorino così piccolo, ipotizzando che parta in c.c., dovrebbe avere una resistenza interna di 6 ohm e dintorni per provocare la corrente di spunto che citi. Per quanto mal fatto che sia, alla potenza di 100 W è poco credibile.
Come fa l'inversione di marcia il motorino? Magari il condensatore di spunto è diventato condensatore di rifasamento involontario?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

PrecedenteProssimo