elettro ha scritto:Questo è un argomento che è stato dibattuto molte volte...soprattutto nella fattispecie delle illuminazioni pubbliche.
Premessa:---
[..]
Magari due foto ci potrebbero aiutare a capire...?
Grazie per il tempo che hai dedicato alla tua risposta.
Provo ad aggiungere quel che so:
I pali sono parecchio vecchiotti, e (l'ho scritto solo dopo il tuo intervento) direi che il discorso dell'isolamento classe II è da abbandonare visto che si richieda un differenziale.
Il dubbio a questo punto è: se i pali sono a terra tramite dispersore locale, ma non connessi al dispersore della fornitura, cosa andrebbe fatto?
Il discorso delle giunzioni Al-Cu è questo: dalla linea aerea Al 16mm2 si deriva uno spezzone da 50-70cm di linea identica con apposito morsetto di derivazione. Questo sarà giuntato con un cavo di sezione inferiore (con morsetti all'interno di una scatola di derivazione) per consentire il cablaggio nella lampada con sezione adeguata.
@ Attilio,
- tra i pali ci saranno 40 e più metri, quindi chiaro il tuo discorso dell'impossibilità di toccare contemporaneamente due masse.
Non servirà un dispersore dove parte la fornitura ? (contatore di energia)
-
- giusto non mettere a terra i corpi illuminanti.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)