Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tensioni strane con scatto di differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 24 feb 2014, 19:34

Salve a tutti,
oggi su un impianto elettrico trifase + neutro scatta un differenziale.... Allora ho scollegato tutti i carichi per vedere qual era il problema, ma senza nessun risultato.
Allora con il tester ho cominciato a misurare le tensioni:
L1-N 230V
L2N 230V
L3-N 230V
N-TERRA 80V
L1 -TERRA 284V
L2-TERRA 284V
L3-TERRA 155V

Come è possibile che tra neutro e terra ci siano 80V??
Significa che è una dispersione? (Allora sicuramente sulla linea)
Ho provato con il tester a misurare la resistenza tra le fasi e la terra... Tra L2 e terra mi misura una resistenza grandissima...
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[2] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 feb 2014, 20:05

Sembra che L3 sia in guasto non franco verso terra.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtentePepito » 24 feb 2014, 20:40

Aggiungo: per quanto detto da Foto Utenteattilio praticamente il neutro ti è rimasto a centro-stella, mentre la terra ti si è spostata verso L3...
L'unica cosa che non mi torna è il 284 V, a me facendo i calcoli viene intorno a 275 V...
Qualcuno me lo conferma?
ciao

PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_

Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Avatar utente
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 29 set 2012, 16:49

0
voti

[4] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 24 feb 2014, 21:01

Però ho la fornitura in BT... Quindi non può essere un problema del centro stella del trasf dell'Enel...
Può magari essere che qualche cavo sia andato in contatto con qualcos'altro?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[5] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtentePepito » 24 feb 2014, 21:47

Marcosilve95 ha scritto:Però ho la fornitura in BT... Quindi non può essere un problema del centro stella del trasf dell'Enel...
Può magari essere che qualche cavo sia andato in contatto con qualcos'altro?


Si, appunto, L3 è disperde con contatto "non franco" come diceva Foto Utenteattilio verso terra. Il neutro, che corrisponde al centro stella del trafo MT/BT, è sempre al suo posto rispetto alle fasi, è che si è spostato rispetto alla terra del tuo impianto....
ciao

PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_

Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Avatar utente
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 29 set 2012, 16:49

0
voti

[6] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 24 feb 2014, 21:56

Ok.... Allora devo controllare la mia linea che fa scattare il differenziale e trovare la dispersione da quelli che ho capito..
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[7] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 25 feb 2014, 16:37

Ho trovato il guasto... Si era staccato un cavo di terra...
Però resta sempre il problma degli 80V tra neutro e terra nel capannone e lo stesso anche a casa mia..
E' un problema dell'enel?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[8] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 feb 2014, 17:56

Marcosilve95 ha scritto:Ho trovato il guasto... Si era staccato un cavo di terra...

Quale cavo di terra, dove?

Marcosilve95 ha scritto:Però resta sempre il problma degli 80V tra neutro e terra nel capannone e lo stesso anche a casa mia.

Allora perche` dici di avere trovato il guasto?
Forse le tensioni tra le tre fasi e la terra sono tornate regolari?

Marcosilve95 ha scritto:E' un problema dell'enel?

La tua fornitura e` in BT, giusto? Se la risposta e` affermativa, potrebbe anche essere un problema sulla linea del distributore.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 25 feb 2014, 17:57

Marcosilve95 ha scritto:Ho trovato il guasto... Si era staccato un cavo di terra...


#-o
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[10] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 25 feb 2014, 19:05

Dopo aver risolto il guasto, la tensione tra neutro e terra risulta sempre 80V.... Anche al mio vicino di casa
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti