Mike » 25 feb 2014, 10:20
sottobosco ha scritto:C'è da dire che l'attuale impianto era (è) alimentato da una fabbrica con impianto di terra ben definito, mentre in futuro sarà alimentato da una nuova fornitura Enel con contatore su un palo, quindi non devo necessariamente attenermi alla precedente situazione per quanto riguarda la terra giusto?
Come dispersore no, come PE si.
sottobosco ha scritto:Con cavo in doppio isolamento e armatura illuminante in classe 2, dovrei evitare di collegare a terra i pali.
Ma allora di cosa stiamo parlando??? Se è un impianto in classe 2 non devi collegare a terra nulla.
sottobosco ha scritto:Il contatore Enel andrà inserito in una cassa metallica presumo, quindi questa sarà da mettere a terra e protetta con differenziale. (sto complicando la questione?)
Ti stai complicando la vita in maniera esponenziale. Se hai un impianto di IP in classe 2 che senso ha mettere un quadro metallico? Installa un quadro a doppio isolamento e non devi installare ne terre ne differenziali.