Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tensioni strane con scatto di differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2014, 0:03

Candy ha scritto:Per ora non c'è nessuna anomalia.

Questa e` comunque un ipotesi al pari della precedente.

In effetti sui fischi e sui fiaschi indotti da letture con voltmetri ad ingresso elettronico ti do di nuovo ragione.
Quando hai 1 o piu` Mohm di impedenza di ingresso, in determinate circostanze non e` difficile misurare 50 o piu` volt anche applicando i puntali tra una massa metallica "sana" e... il vuoto!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[22] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2014, 0:04

Candy ha scritto:Per ora non c'è nessuna anomalia.

Questa e` comunque un ipotesi al pari della precedente.

In effetti sui fischi e sui fiaschi indotti da letture con voltmetri ad ingresso elettronico ti do di nuovo ragione.
Quando hai 1 o piu` mega ohm di impedenza di ingresso, in determinate circostanze non e` difficile misurare 50 o piu` volt anche applicando i puntali tra una massa metallica "sana" e... il vuoto!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[23] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utentekarmel » 26 feb 2014, 12:57

Il fatto che ci sia una tensione fra il PE e il neutro e' il "sintomo" di un probabile guasto tra una fase e la terra.
Nel caso specifico si e' forse verificata la contemporanea presenza di un doppio anomalia , una a valle del differenziale e una a monte. Infatti dopo che il guasto a valle si e' risolto il differenziale non si e' piu' staccato( a quanto ho capito).
Pertanto credo che permanga il guasto a monte o sulla linea di alimentazione o sulle linee in derivazione da essa( escluderei i carichi in parallelo dei vicini perche' dovrebbero intervenire le relative protezioni).
Avatar utente
Foto Utentekarmel
55 1 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 27 gen 2014, 23:16

0
voti

[24] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 feb 2014, 19:17

Quoto le premesse in ordine agli errori di lettura, ma pare a "naso", il classico problema di guasto in cabina..o un preambolo di questo tipo.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[25] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 26 feb 2014, 19:33

elettro ha scritto:il classico problema di guasto in cabina..o un preambolo di questo tipo.


Che tipo di guasto può essere? Poi alla fine non hanno neanche staccato la corrente...
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[26] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteElectro » 26 feb 2014, 19:51

Ma state ancora discutendo sulla differenza di potenziale tra terra e neutro misurata con
Marcosilve95 ha scritto:con il tester
:?:
Cosa puoi dirci sulla linea di alimentazione?
Non credo possiamo attribuirgli nessun guasto.
Anche io rilevo la stessa cosa da anni. :mrgreen:
Foto0581.jpg
Foto0581.jpg (31.05 KiB) Osservato 4182 volte
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[27] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 feb 2014, 8:05

Impossibile...... Perché da quando è venuta l'enel la tensione tra neutro e terra è ritornata a 0!!!!
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[28] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 feb 2014, 19:41

PS: "Il caso classico è rapprensentato da falso contatto del conduttore CT al centro stella del trafo cabina, oppure anche il Neutro."
La fattispecie del falso contatto è una tensione anomala tra i conduttori attici e il PE/CT
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[29] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 feb 2014, 19:46

Marcosilve95 ha scritto:Impossibile...... Perché da quando è venuta l'enel la tensione tra neutro e terra è ritornata a 0!!!!

La precisione di lettura è data sopratutto dalle caratteristiche del multimetro.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[30] Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 feb 2014, 20:01

Per quanto riguarda i multimetri, è bene servirsi di apparecchi di marche note del settore, mentre gli errori di lettura sono dettati dai manuali di elettrotecnica, ma questo non mi pare rientri nella casistica.
L'errore classico, si ha quando si usa un multimentro non Trms - che legge tensioni fortemente distorte..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813