Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 26 feb 2014, 13:59

CEI 64/8 art. 527.2 E' quello il riferimento?
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[12] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto Utenterosino » 26 feb 2014, 14:00

perindsako ha scritto:ed i 33mm dove la trovo come indicazione?


CEI 64-8/5
527.2.4 Non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi protettivi e canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste dalle relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 mm2 a condizione che:
• il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di almeno IP33 in accordo con la Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1); e
• se il tubo protettivo o canale penetrano in un ambiente chiuso, anche la sua estremità possieda il grado di protezione IP33.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 feb 2014, 14:02

Più che altro devi garantire almeno l'IP33 della conduttura, anche senza derivazioni. Ma se diventa una complicazione invece che agevolarti, chiudi pure anche l'interno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 26 feb 2014, 14:08

Appena in tempo.. :) Grazie!!
Ma per chiudi all'interno intendi tra tubo e cavo, o tra solaio e tubo? (tralasciamo il fatto che probabilmente il cavo è murato senza tubo)
Questo discorso della cassetta IP4x varrebbe solo per la parte elettrica, ma ci sono anche i tubi del glicole del CDZ.. mi tocca sentire una ditta specializzata..
(L'isolante termico attorno al tubo, sicuramente è combustibile..)
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[15] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto Utenterosino » 26 feb 2014, 15:44

Sicuramente hanno fatto un foro per tutto.
In teoria avrebbero dovuto chiuderlo con materiale specifico ma qualcosa mi dice che non l'hanno fatto.
Sarebbe quindi da riaprire il foro e sigillarlo a doc con materiale certificato, produrre dichiarazione di corretta posa in opera e DICH.PROD (è un modulo dei vigili del fuoco) a firma di professionista antincendio.

Per i tubi del condizionatore se in rame non c'è molto da fare; il rischio maggiore è la trasmissione di calore dall'autorimessa lungo il tubo in caso d'incendio. Infatti il surriscaldamento del tubo potrebbe innescare a sua volta l'incendio anche fuori del compartimento per contatto con altri materiali.
Esistono per questo delle fasciature termiche specifiche.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[16] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 feb 2014, 16:14

Come dice Foto Utenterosino. Devi ripristinare il foro intorno alla conduttura elettrica assicurando le stesse caratteristiche REI del solaio. Se il diametro interno della conduttura è inferiore a 33 mm non sei obbligato a sigillare anche l'interno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 26 feb 2014, 16:53

Chiarissimo! Grazie. Siete insostituibili!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[18] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 10 mar 2014, 10:58

Aggiornamento.. parlato con chi ha rinnovato il CPI.. solleva dubbi sul fatto che la macchina esterna del CDZ sia compatibile con il luogo di installazione (il box autorimessa) in quanto possibile causa di innesco. Ora, anche facendo sistemare la compartimentazione e mettendo sotto sgancio.. se il cdz non ha la classe di protezione dal fuoco adeguata (non so se è detto propriamente) io posso dare una "rispondenza" elettrica? attendo Vs. parere.
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[19] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2014, 13:13

Può essere causa di innesco, come tutte le apparecchiature elettriche e non, è vero anche che i componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l'uso nel luogo a maggior rischio in caso d'incendio. Ad ogni modo la norma CEI 64-8 parte 751 si applica all'impianto elettrico e NON alle apparecchiature.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 10 mar 2014, 13:34

Grazie mike, ma mi chiedo chi è responsabile di aver ubicato un'apparecchiatura non idonea al luogo di installazione? L'installatore e quindi anche chi ci fa una DI.RI... o mi sbaglio?
Chiaramente in caso di danni o contestazioni..
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti