Se ho un carico con corrente nominale di 10 A, avrò normalmente 5A su una linea e 5A sull'altra. Nel momento in cui una delle due alimentazioni viene meno, sulla linea rimasta avrò 10A, e quindi dovrò dimensionare la portata dei magnetotermici in modo che l'intero carico possa essere "portato" da una sola linea.
Sbaglio?
Mi trovo a discutere con un informatico, conduttore del data center in questione, il quale è convinto che se una alimentazione viene meno, la linea di alimentazione rimasta attiva non subisca variazioni di carico.
A me sembra una stupidaggine: significherebbe che una macchina normalmente alimentata da x ampere, possa mantenere inalterate le proprie caratteristiche anche assorbendo x/2 ampere...
Non sono un esperto di elettronica, ma dubito sia stato inventato un apparecchio "magico" con queste caratteristiche