[1] Differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utentesottobosco » 27 feb 2014, 13:22

L'argomento è stato trattato, ma non sono riuscito a trovare una conclusione chiara (ai miei occhi probabilmente... :oops: )

Devo modificare l'alimentazione di un locale server, o meglio un gruppo di prese in un locale server.

Attualmente è alimentato con linea monofase e il carico totale è kW, la trasformo in trifase con ampliamento fino a 10 kW.

Lo distribuisco su linea trifase con interruttore 20A e linea 2,5mmq.

Considerando che:

a monte ho un UPS da 30kVA che alimenta la porzione del QE da cui prenderò l'alimentazione (e da cui è presa l'attuale).

a bordo dei quadri rack l'utente ha comunque dei piccoli UPS che saranno quindi alimentati (come lo sono già ora) dalla nuova linea.

Il mio dubbio è sul tipo di differenziale da usare: dovendo alimentare UPS uso tipo B soglia 300 mA ?
Grazie per la pazienza =D> :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentesottobosco
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 94
Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17

0
voti

[2] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2014, 13:55

Cosa alimenti? Alimenti un UPS (IN) o alimenti a valle UPS (out)?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utentesottobosco » 27 feb 2014, 14:38

Mike ha scritto:Cosa alimenti? Alimenti un UPS (IN) o alimenti a valle UPS (out)?

Alimeterò gli UPS (dividerò sulle fasi tentando una distribuzione equilibrata) presenti nei quadri rack.
Avatar utente
Foto Utentesottobosco
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 94
Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17

0
voti

[4] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 27 feb 2014, 14:43

per la continuità di servizio ti consiglio un RCM O_/
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[5] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 feb 2014, 16:05

Se le prese sono dedicate esclusivamente agli UPS puoi lavorare tranquillamente con tarature "alte" per il differenziale.
Io userei dei semplici classe A e come ti è già stato consigliato da marco76 userei degli interruttori a riarmo automatico
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[6] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2014, 16:17

sottobosco ha scritto:
Mike ha scritto:Cosa alimenti? Alimenti un UPS (IN) o alimenti a valle UPS (out)?

Alimeterò gli UPS (dividerò sulle fasi tentando una distribuzione equilibrata) presenti nei quadri rack.


Ok, non so di che taglia di UPS parliamo ma presumo siano piccoli visto che sono contenuti in un rack. A mio avviso sono sufficienti dei differenziali in classe A. Se il sistema elettrico dell'impianto è un TT utilizzerei una Id di 500 mA, da verificare con cosa c'è a monte per la selettività. Se il locale non è presidiato o non c'è un sistema di monitoraggio dell'intervento dell'UPS, prevederei un contatto di segnalazione da remotare. Questo perché se c'è un guasto e interviene il differenziale, l'UPS garantisce la continuità del carico andando in isola, ma bisogna fare i conti con l'autonomia e quindi intervenire tempestivamente prima che si esaurisca.
L'uso di differenziali con riarmo automatico può essere una soluzione ma non definitiva, perché se il guasto c'è e permane, dopo 3 tentativi sgancia e torniamo punto da capo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 27 feb 2014, 16:19

ciao Rosino,
io in realtà intendevo un Residual Current Monitor (RCM) device in modo da avere una soglia di attenzione prima dello scatto :D
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[8] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 feb 2014, 16:26

In effetti non riuscivo a connettere la sigla :mrgreen:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[9] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 feb 2014, 16:27

Mike ha scritto:prevederei un contatto di segnalazione da remotare.

Mike ha scritto:L'uso di differenziali con riarmo automatico può essere una soluzione ma non definitiva, perché se il guasto c'è e permane, dopo 3 tentativi sgancia e torniamo punto da capo.


Ottima osservazione
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[10] Re: differenziale per locale server

Messaggioda Foto Utentesottobosco » 27 feb 2014, 20:04

Quanti bei suggerimenti, grazie!