[11] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentepres89 » 1 mar 2014, 14:03

esaustivi come sempre vi ringrazio :ok:

Ma che ti è rimasto sul groppone e lo vuoi sbolognare a tutti i costi? :mrgreen:

ahah piu o meno :D

mi resta ancora l'unico dubbio sulla misura con la pinza amperometrica
misurando con la pinza su ciascuna linea in partenza dal quadro? o misurando sulla linea di alimentazione a monte del generale del quadro?
Avatar utente
Foto Utentepres89
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 24 dic 2012, 18:53

0
voti

[12] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentemarco78 » 1 mar 2014, 14:22

pres89 ha scritto:mi resta ancora l'unico dubbio sulla misura con la pinza amperometrica misurando con la pinza su ciascuna linea in partenza dal quadro? o misurando sulla linea di alimentazione a monte del generale del quadro?


Hai bisogno innanzitutto di una pinza amperometrica PER CORRENTI DISPERSE!
La misurazione la puoi fare direttamente sul conduttore di terra dei singoli utilizzatori così puoi vedere se una somma di correnti disperse fanno intervenire il differenziale.
Avatar utente
Foto Utentemarco78
30 1 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 2 feb 2014, 18:20

0
voti

[13] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 mar 2014, 22:08

Purtroppo la pinza per dispersioni costa molto..se è vera..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteeliop » 2 mar 2014, 11:21

E' vero che costa molto ma come è vero che non si può andare a caccia senza fucile è altrettanto vero che al giorno d'oggi se vuoi esercitare una determinata professione devi avere un minimo di strumentazione adatta, altrimenti su alcuni casi perdi inutilmente del tempo rischiando altresì di fare la figura dell'incapace se poi va un altro che con il giusto strumento trova la soluzione, è sempre valido il vecchio detto che l'attrezzo fa mezzo mastro(a patto poi saperlo usare).
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[15] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mar 2014, 23:46

pres89 ha scritto:Precisando che il differenziale scatta anche quando il sistema di condizionamento non funziona (in funzione stand-by) quale potrebbe essere la causa?


Perché anche quando non funziona fra linea e terra sarà collegato un filtro (un altro filtro).
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[16] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentepres89 » 6 mar 2014, 9:16

Ringrazio tutti per le risposte!!

Perché anche quando non funziona fra linea e terra sarà collegato un filtro (un altro filtro)


cosa intendi per filtro?
Avatar utente
Foto Utentepres89
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 24 dic 2012, 18:53

0
voti

[17] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mar 2014, 14:48

Filtro nel senso di filtro elettrico, uno di quelli che vengono montati all'ingresso degli elettrodomestici di tutti i tipi, PC, condizionatori, ecc
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[18] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 mar 2014, 21:33

Una pinza per dispersioni di corrente ha un bel costo...la FluK* ne ha uno ottima.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[19] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteeliop » 8 mar 2014, 14:02

elettro ,che una pinza per dispersioni abbia un costo considerevole lo avevamo capito già al post N. 13, credo sia inutile ripeterlo ancora.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[20] Re: Ennesimo scatto interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 mar 2014, 14:38

eliop ha scritto:Queste correnti di dispersioni "Fisiologiche" come sappiamo sono dovute

Le correnti di dispersione "Fisiologiche" potrebbero essere in parte dovute alla capacità elettrostatica fra fase e terra, che si presenta in forma distribuita lungo le linee a valle del differenziale?
Come terra non intendo soltanto il conduttore di terra.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5421
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti