pres89 » 1 mar 2014, 14:03
esaustivi come sempre vi ringrazio
Ma che ti è rimasto sul groppone e lo vuoi sbolognare a tutti i costi?
ahah piu o meno
mi resta ancora l'unico dubbio sulla misura con la pinza amperometrica
misurando con la pinza su ciascuna linea in partenza dal quadro? o misurando sulla linea di alimentazione a monte del generale del quadro?
-

pres89
5 2
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 24 dic 2012, 18:53
da
marco78 » 1 mar 2014, 14:22
pres89 ha scritto:mi resta ancora l'unico dubbio sulla misura con la pinza amperometrica misurando con la pinza su ciascuna linea in partenza dal quadro? o misurando sulla linea di alimentazione a monte del generale del quadro?
Hai bisogno innanzitutto di una pinza amperometrica PER CORRENTI DISPERSE!
La misurazione la puoi fare direttamente sul conduttore di terra dei singoli utilizzatori così puoi vedere se una somma di correnti disperse fanno intervenire il differenziale.
-

marco78
30
1
3
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: 2 feb 2014, 18:20
da
pres89 » 6 mar 2014, 9:16
Ringrazio tutti per le risposte!!
Perché anche quando non funziona fra linea e terra sarà collegato un filtro (un altro filtro)
cosa intendi per filtro?
-

pres89
5 2
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 24 dic 2012, 18:53
da
EcoTan » 8 mar 2014, 14:38
eliop ha scritto:Queste correnti di dispersioni "Fisiologiche" come sappiamo sono dovute
Le correnti di dispersione "Fisiologiche" potrebbero essere in parte dovute alla capacità elettrostatica fra fase e terra, che si presenta in forma distribuita lungo le linee a valle del differenziale?
Come terra non intendo soltanto il conduttore di terra.
-

EcoTan
7.720
4
12
13
- Expert EY

-
- Messaggi: 5422
- Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54