Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rifacimento impianto elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Rifacimento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 mar 2014, 21:28

Nulla...l'argomento mi pare concluso...hai determianto le lungheeze delle linee, la cdt% e la Icc fondo linea..hai adottatto una protezione MTD curva B che ti è costata assai...io al massimo avrei deposto la linea esterna da 40m con conduttra da 4mm2.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[32] Re: Rifacimento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utented1980 » 7 mar 2014, 22:48

ci ho pensato però mi sarebbe costato di più visto che avrei dovuto mettere anche un cavidotto più grosso, fare un nuovo scavo ecc

a questo punto vi ringrazio tutti e vi saluto
a presto O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utented1980
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 21 apr 2013, 16:42

0
voti

[33] Re: Rifacimento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mar 2014, 16:06

Avevi difficoltà oggettive a passare con un cavo FG7 da 4mm2...??
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[34] Re: Rifacimento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utented1980 » 8 mar 2014, 20:49

h o voluto sfruttare un cavidotto preesistente da 32 con gia dentro il cavo da 2.5, non ci sarebbe mai entrato il cavo da 4, visto il fango che aveva dentro e avrei dovuto rifare anche questa linea e oltre al materiale la manodopera non è del tutto gratis.
una volta verificato l' isolamento , ho fatto il dimensionamento per vedere se andava bene , e quindi ho deciso di sfruttarlo per il pannello, dal punto di vista prettamente economico mi conveniva così, inoltre ho dovuto limitare il numero degli mtd nel quadro, avendo occupato già 48 su 72 moduli din tra protezioni, spie trasformatori timer, alimentatori ecc,
e voglio lasciare lo spazio per la domotica e altro
Avatar utente
Foto Utented1980
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 21 apr 2013, 16:42

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti