Qualcuno sa spiegarmi perché le pompe centrifughe si possono avviare o addirittura farle lavorare con la valvola della mandata chiusa?
grazie
Elettropompe
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
[2] Re: elettropompe
Durante il funzionamento di una elettropompa se si chiude la saracinesca di mandata succedono due cose:
La prima: riduzione significativa dell' assorbimento del motore elettrico, in quanto si azzera la portata, non c'è spostamento di fluido e chiaramente il motore non compie quasi nessun lavoro.
La seconda: se si continua a far lavorare la pompa in queste condizioni, dopo qualche decina di secondi il liquido contenuto nel corpo pompa inizia a riscaldarsi per attrito, raggiungendo se si insiste, temperature proibitive per alcune parti della pompa come tenuta meccanica, guarnizioni, ecc.
Conclusione, a meno che non si voglia far danni, è meglio non chiudere la valvola di mandata durante il funzionamento.
La prima: riduzione significativa dell' assorbimento del motore elettrico, in quanto si azzera la portata, non c'è spostamento di fluido e chiaramente il motore non compie quasi nessun lavoro.
La seconda: se si continua a far lavorare la pompa in queste condizioni, dopo qualche decina di secondi il liquido contenuto nel corpo pompa inizia a riscaldarsi per attrito, raggiungendo se si insiste, temperature proibitive per alcune parti della pompa come tenuta meccanica, guarnizioni, ecc.
Conclusione, a meno che non si voglia far danni, è meglio non chiudere la valvola di mandata durante il funzionamento.
0
voti
[4] Re: elettropompe
Ros09 ha scritto:in quanto si azzera la portata, non c'è spostamento di fluido e chiaramente il motore non compie quasi nessun lavoro.
Va bene che il motore lavora quasi al minimo (non è detto che la condizione portata=0 sia il minimo), ma non è vero che non compie lavoro. La girante gira immersa nell'acqua e oppone resistenza.
0
voti
[7] Re: Elettropompe
L'assorbimento segalato è dovuto alle perdite meccaniche dovute alla rotazione; essa è in realtà, un po’ più elevata di quella a carico, data la maggiore velocità;Esempio: pompa da 1kW, in chiusura consuma al meno 200-300W, cioè quasi 1/3 della potenza.
perdita nel ferro Pf localizzata quasi interamente nello statore;
perdita nel rame statorica, poi da considerare il basso cosfi 0,2 0,3.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
[8] Re: Elettropompe
StefanoSunda ha scritto:L'assorbimento segalato è dovuto alle perdite meccaniche dovute alla rotazione; essa è in realtà, un po’ più elevata di quella a carico, data la maggiore velocità;Esempio: pompa da 1kW, in chiusura consuma al meno 200-300W, cioè quasi 1/3 della potenza.
perdita nel ferro Pf localizzata quasi interamente nello statore;
perdita nel rame statorica, poi da considerare il basso cosfi 0,2 0,3.
Il motore di una elettropompa centrifugale in chiusura non gira mai a vuoto! L'acqua presente nel corpo pompa crea resistenza al movimento della girante. Il motore è effettivamente caricato, non è come se girasse senza niente attaccato all'asse.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)