Mike ha scritto:non c'è dubbio alcuno che la struttura risulti autoprotetta
Caro Mike, è vero che una struttura interrata probabilmente è autoprotetta, ma secondo me la certezza non c'è e quindi la valutazione del rischio va fatta.
Cerco di spiegarmi meglio.
Se l'autorimessa è in grotta, dormiamo pure sonni tranquilli.
Se è a filo terreno, il fulmine può colpire direttamente la struttura e, secondo me, la valutazione del rischio va fatta.
Se è poco interrata, diciamo un metro, nel punto di impatto del fulmine si possono verificare scariche che ionizzano il terreno rendendolo conduttivo, ed è tutto come se il fulmine colpisse direttamente la struttura.
Per quest'ultimo caso, è vero che Zeus non consente di inserire altezze negative, ma Zeus è solo uno strumento di lavoro.
Non dimentichiamo poi che stiamo parlando di oltre 8.000 mq di autorimessa, probabilmente con centinaia di posti auto.
Facciamoci ancora un po' di male.
Se anziché di un'autorimessa stessimo parlando di un deposito di sostanze infiammabili interrato (poco), te la sentiresti di affermare che la struttura è sicuramente autoprotetta?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)