Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sgancio di emergenza in condominio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2014, 15:52

Salve in un condominio alto più di 32mt è richiesto lo sgancio di emergenza di tutte le parti condominiali quindi non solo cle termica, box ma anche scale ecc.??
Il pulsante lo si mette all'ingresso del palazzo?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[2] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utenteferri » 17 mar 2014, 18:57

a - "di solito" si
b - "di solito" si
- "di solito" si segue quanto indicato nella tavola di progetto del tecnico che segue la SCIA e lo si condivide con in VV.F.
- "di solito" le montanti in edifici così alti sono in cavedio tecnico compartimentato rispetto alla scala.
poi siamo in Italia. di solito ognuno la interpreta a la tira a suo piacimento.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[3] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 mar 2014, 19:02

Che io sappia, vado a memoria, in un condominio con altezza superiore a 32 metri deve essere installato un sistema d'illuminazione di sicurezza per l'esodo, ma di norma non è richiesto lo sgancio di emergenza.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[4] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2014, 19:06

Ok quello si ma mi ricordavo anche lo sgancio ma forse mi confondo con quello dell'ascensore
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[5] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2014, 20:27

Condivido il pensiero di Foto Utenteferri
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utentealphabit » 17 mar 2014, 20:57

Mai sentito dello sgancio di emergenza per parti comuni condominiali, esisteva invece per gli ascensori con vano corsa superiore a 24 metri l`obbligo dello sgancio ma adesso non e' piu' attivita' soggetta (l'ascensore) per cui lo sgancio non e' piu' necessario.
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 mar 2014, 21:14

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 mar 2014, 9:10

Va da sé che, nel caso fosse richiesto lo sgancio di emergenza dell’impianto elettrico condominiale e le singole unità immobiliari non fossero compartimentate rispetto alle parti comuni, occorrerà che lo sgancio di emergenza sia tale da togliere contemporaneamente alimentazione anche a tutte le unità immobiliari.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[9] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utenterosino » 18 mar 2014, 11:28

Ribadisco anch'io quanto è già stato detto.
La normativa antincendio di riferimento è l'ormai noto D.M. 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" che nulla dice in merito allo sgancio di emergenza.
Il tutto è quindi rimandato a quanto indicato nella pratica VVF e relativa risposta del comando.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[10] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 18 mar 2014, 13:21

andreandrea ha scritto:Va da sé che, nel caso fosse richiesto lo sgancio di emergenza dell’impianto elettrico condominiale e le singole unità immobiliari non fossero compartimentate rispetto alle parti comuni, occorrerà che lo sgancio di emergenza sia tale da togliere contemporaneamente alimentazione anche a tutte le unità immobiliari.

E quindi, se non si vuole togliere tensione agli appartamenti, compartimentare i percorsi delle linee montanti (e questo ci stà) e per gli appartamenti usare portoncini d'ingresso REI ?% ?
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54