[11] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 9 set 2013, 23:35

dovrei cercare documenti in ufficio per ricordare il vendor .... vediamo se qualcuno ha piu' memoria di me .....

Generale Electric, (una serie che assomiglia ai Tmax dell'ABB mi sembra. :-M)

Comunque si riescono a trovare "facilmente" anche interruttori 100/16-11 oppure 100/10 (anche 100/1,6) a taratura fissa.
(ma 100/10-6 proprio non mi viene in mente nulla)
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[12] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteGoo » 21 set 2013, 12:29

Attilio ha scritto:Qui un esempio di un fatto vissuto in prima persona.

scusami se ritorno sull'argomento dopo tutto questo tempo

comunque molto interessante come articolo...in sostanza, se ho capito bene, si sovradimensionano i contatti per evitare un loro eccessivo surriscaldamento in condizioni estreme
Avatar utente
Foto UtenteGoo
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 16 set 2012, 16:06

0
voti

[13] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 21 mar 2014, 0:15

Savle a tutti!

Sapreste indicarmi qualche dispositivo (che si trova facilmente nei distributori commerciali) sganciatore magneto termico con regolazione di soglia magnetica e ovviamente anche la termica?

Ne ho individuati alcuni della Abb a microprocessore, ma cercavo qualcosa di più semplice e meno costosa

Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

1
voti

[14] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 mar 2014, 8:39

Esistono interruttori ABB con la magnetica regolabile pur con relè termomagnetico non elettronico, sono gli interruttori XT2 / XT4 dotati di relè TMA (quello a magnetica fissa è il TMD) , altrimenti si prende appunto il relè elettronico Ekip o PR221 se si usano i Tmax
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[15] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 21 mar 2014, 22:51

Grazie!

mi è venuto un dubbio su come regolarli. Ho visto che alcuni hanno anche il tempo regolabile per il sovraccarico oltre che per la soglia. In quel caso la soglia del sovraccarico la fisso in base alla portata (cavi etc.) ma il tempo? Come lo stabilisco? (con i classici interruttori bticino tipo a b c non c'è possibilità di regolarla, trovo la In e basta, con questi dispositivi mi trovo in difficoltà)?
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

1
voti

[16] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 mar 2014, 11:10

Con i relè termomagnetici (sganciatori TM) la protezione di sovraccarico è una curva a tempo dipendente e il tempo non è regolabile . L'intervento varia in funzione della corrente secondo la curva nel catalogo e in base al fatto che l'interruttore sia a regime termico oppure no (nella curva sul catalogo la situazione è illustrata dal fatto che avrai una caratteristica di intervento "a caldo" e una "a freddo", ovviamente la curva a caldo avrà tempi di intervento minori rispetto quella a freddo). Per il relè elettronico avrai la funzione L che invece si tara in corrente e tempo. La corrente è quella superata la quale l'interruttore apre secondo una caratteristica a tempo dipendente (legame tempo corrente iQUADRATOT costante), il tempo invece rappresenta quello di intervento della protezione in secondi a un determinato multiplo della corrente impostata e serve per determinare l'altezza della curva sull'asse dei tempi. Per lo sganciatore Ekip funzione L la curva è definita dal tempo di intervento a 6 volte la corrente impostata, a secondo del tipo di relè ci possono essere solo due curve (a 12 e 36 secondi) oppure molte di piu. Secondo le normative specifiche lo sgancio puo avvenire tra 1.05 e 1.25 della corrente con una tolleranza sul tempo del 20%
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[17] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 22 mar 2014, 12:07

Ok grazie.

Dunque per regolare:

soglia corrente <= portata cavi (o dispositivi)
tempo intervento (se è del tipo selezionabile) lo fisso in base al coordinamento con le altre protezioni (a valle e monte) senza altre limitazioni (anche perché nella cei 64/8 il tempo deve essere fissato solo per la protezione da cortocircuito, quindi protezione S per BT).
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

0
voti

[18] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 mar 2014, 12:25

Il tempo lo imposto solo se ho un relè elettronico, la protezione S è quella selettiva di cortocircuito, generalmente viene settata la I (istantanea)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[19] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 22 mar 2014, 12:30

Si grazie ma come devo impostare il tempo di quella di sovraccarico, per un interruttore elettronico BT?

La corrente di soglia non ho dubbi, invece non capisco come settare il tempo della protezione da sovraccarico.
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

0
voti

[20] Re: Che uso si fa di interruttori industriali regolabili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 mar 2014, 17:13

Dipende, se si mette un relè elettronico di quel tipo è perché magari si vuole effettuare una selettività cronometrica sugli interruttori posti in serie, quindi gli interruttori posti a monti hanno tempi della funzione L piu alti (ovvero curve caratterizzate da tempi di intervento allo stesso multiplo di corrente piu alti) mentre quelli a valle avranno tempi piu bassi. Stesso discorso per la funzione S oppure I , quelli piu a monte avranno attiva la funzione S con tempi decrescenti, quello terminale avra attiva la funzione I istantanea. Ovviamente gli interruttori selettivi a monte dovranno essere sufficientemente "robusti" per sopportare i ritardi impostati
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892