Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Arco elettrico impianto di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Arco elettrico impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 20 mar 2014, 18:43

Salve, ho un problema con un impianto monofase di una civile abitazione. Nel momento in cui vado a collegare il collettore di terra ( quindi tutte le terre dell'impianto) alla maglia di terra (costituita da quattro picchetti posti ai vertici di una maglia disposta lungo il perimetro dell'abitazione) tramite una corda da 16mm2 si verifica un arco elettrico di una certa consistenza. Inserendo un voltmetro in serie tra la corda da 16 e la maglia di terra misuro 160 V ma nel momento in cui collego quest'ultima alla maglia di terra non circola alcuna corrente verso terra, come se l'arco elettrico fosse dovuto ad un fenomeno capacitivo, cioè una tensione capacitiva che si estingue verso terra. Il differenziale dell'impianto non interviene, pinzando fase e neutro insieme non rilevo alcuna corrente differenziale mentre il valore della resistenza di terra è molto basso, sui 10 ohm. Il guasto o comunque il fenomeno è sicuramente imputabile all'impianto utilizzatore e non alla rete del distributore in quanto staccando il contatore il fenomeno scompare. Alcuni ingegneri intervenuti sul caso hanno sostenuto che potrebbe trattarsi di una tensione capacitiva che però non riesco a capire da cosa possa essere generata soprattutto di tale entità in un comune impianto utilizzatore a bassa tensione. Spero di ottenere chiarimenti in merito, un saluto.
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[2] Re: Arco elettrico impianto di terra

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 mar 2014, 12:07

su due piedi direi che una tensione capacitiva mi pare difficile.

Ma non è che con i picchetti hai beccato qualche cavo nel terreno?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[3] Re: Arco elettrico impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 mar 2014, 20:35

Probabilmente si tratta di accoppaimento capacitivo...dettato dai conduttori attivi posti in fascio assieme al conduttore PE , poi Ct.
Se in un imopianto ordinario, dissoci il conduttore Ct dal picchetto, sul conduttore di PE e la terra si determian cuna tensione per effetto capacitivo che può essere anche di qualche decina di volt in VAC; es 20VAC.
Il tuo caso mi pare al di fuori della ragionevolezza tecnica.
Misura con conduttore collegato la tensione tra N e PE.
Il valore della resitenza di terra è stato estratto con Megger a picchetti o Tester Loop che si inserice nella nella presa utente..?
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Arco elettrico impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 24 mar 2014, 10:33

Tra neutro e PE ci sono 0 volt
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[5] Re: Arco elettrico impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mar 2014, 12:23

Bene...rimane sempre una tensione "parassita" piuttosto elevata..con il conduttore CT scollegato.
Che multimetro usi.?
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[6] Re: Arco elettrico impianto di terra

Messaggioda Foto Utentekarmel » 24 mar 2014, 21:15

StellaTriangolo ha scritto:Tra neutro e PE ci sono 0 volt


Ti chiedo se questa misura l'hai effettuata quando il PE era scollegato o dopo?
Perche' nel primo caso e' ben strano che la tensione fra neutro e PE sia zero!
Avatar utente
Foto Utentekarmel
55 1 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 27 gen 2014, 23:16

0
voti

[7] Re: Arco elettrico impianto di terra

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 25 mar 2014, 14:09

Quando colleghi il collettore di terra all'impianto di terra ci sono delle apparecchiature (come la caldaietta o la lavatrice) allacciate all'impianto in maniera fissa o tramite presa e spina, anche se non funzionanti? Hai provato a scollegarle?
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti