Arco elettrico impianto di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve, ho un problema con un impianto monofase di una civile abitazione. Nel momento in cui vado a collegare il collettore di terra ( quindi tutte le terre dell'impianto) alla maglia di terra (costituita da quattro picchetti posti ai vertici di una maglia disposta lungo il perimetro dell'abitazione) tramite una corda da 16mm2 si verifica un arco elettrico di una certa consistenza. Inserendo un voltmetro in serie tra la corda da 16 e la maglia di terra misuro 160 V ma nel momento in cui collego quest'ultima alla maglia di terra non circola alcuna corrente verso terra, come se l'arco elettrico fosse dovuto ad un fenomeno capacitivo, cioè una tensione capacitiva che si estingue verso terra. Il differenziale dell'impianto non interviene, pinzando fase e neutro insieme non rilevo alcuna corrente differenziale mentre il valore della resistenza di terra è molto basso, sui 10 ohm. Il guasto o comunque il fenomeno è sicuramente imputabile all'impianto utilizzatore e non alla rete del distributore in quanto staccando il contatore il fenomeno scompare. Alcuni ingegneri intervenuti sul caso hanno sostenuto che potrebbe trattarsi di una tensione capacitiva che però non riesco a capire da cosa possa essere generata soprattutto di tale entità in un comune impianto utilizzatore a bassa tensione. Spero di ottenere chiarimenti in merito, un saluto.
-

StellaTriangolo
23 1 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 112
- Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33
0
voti
Probabilmente si tratta di accoppaimento capacitivo...dettato dai conduttori attivi posti in fascio assieme al conduttore PE , poi Ct.
Se in un imopianto ordinario, dissoci il conduttore Ct dal picchetto, sul conduttore di PE e la terra si determian cuna tensione per effetto capacitivo che può essere anche di qualche decina di volt in VAC; es 20VAC.
Il tuo caso mi pare al di fuori della ragionevolezza tecnica.
Misura con conduttore collegato la tensione tra N e PE.
Il valore della resitenza di terra è stato estratto con Megger a picchetti o Tester Loop che si inserice nella nella presa utente..?
Se in un imopianto ordinario, dissoci il conduttore Ct dal picchetto, sul conduttore di PE e la terra si determian cuna tensione per effetto capacitivo che può essere anche di qualche decina di volt in VAC; es 20VAC.
Il tuo caso mi pare al di fuori della ragionevolezza tecnica.
Misura con conduttore collegato la tensione tra N e PE.
Il valore della resitenza di terra è stato estratto con Megger a picchetti o Tester Loop che si inserice nella nella presa utente..?
0
voti
StellaTriangolo ha scritto:Tra neutro e PE ci sono 0 volt
Ti chiedo se questa misura l'hai effettuata quando il PE era scollegato o dopo?
Perche' nel primo caso e' ben strano che la tensione fra neutro e PE sia zero!
0
voti
Quando colleghi il collettore di terra all'impianto di terra ci sono delle apparecchiature (come la caldaietta o la lavatrice) allacciate all'impianto in maniera fissa o tramite presa e spina, anche se non funzionanti? Hai provato a scollegarle?
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)