Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Piccole automazioni, installazioni elettroniche e domotica
1
voti

[21] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 mar 2014, 21:47

ZG84 ha scritto:Ma questo triac è minimamente compatibile?

Non si legge se l'originale sia un TIC206MS, comunque la S indica la classe del Repetitive peak off-state voltage e corrispondendo alla più alta disponibile direi che puoi andare tranquillo
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5230
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

1
voti

[22] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2014, 13:16

Aggiungerei che quel circuito non pare assolutamente critico e che, anche se il triac non e' identico, non dovrebbero presentarsi problemi particolari.
marco
Avatar utente
Foto Utentemarco438
37,1k 7 11 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 16323
Iscritto il: 24 mar 2010, 15:09
Località: Versilia

0
voti

[23] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 mar 2014, 14:59

Stamattina ho smontato la scheda e controllando sembra essere proprio il triac guasto:
il Triac è 8906 TIC 206M
mentre il diac è uguale a quello in foto DB3 o forse D83

....mi son portato a casa anche tre formiche nascoste dentro il portalampade :mrgreen:

Mi resta solo da ordinare i pezzi ;-)
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

1
voti

[24] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2014, 15:03

ZG84 ha scritto:....mi son portato a casa anche tre formiche nascoste dentro il portalampade :mrgreen:

Falle fritte per la cena di stasera; dicono siano molto buone. :mrgreen:
marco
Avatar utente
Foto Utentemarco438
37,1k 7 11 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 16323
Iscritto il: 24 mar 2010, 15:09
Località: Versilia

0
voti

[25] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 mar 2014, 15:04

:lol:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

0
voti

[26] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 mar 2014, 9:50

Concordo con quanto detto negli post precedenti ....
Mi pareva però che la questione fosse che le lampade si bruciavano in pochi giorni.
Allora, posto che alle lampade, non piace lampeggiare .... (e te lo fanno capire bruciandosi ... :mrgreen: )
Un problema tipico dei lampeggianti dei cancelli sono le vibrazioni per sono micidiali per le lampade.
Attenzione a mettere il lampeggiante sulle colonne (le peggiori sono quelle di ferro) che trasmettono al lampeggiente le vibrazioni del movimento del cancello.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[27] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 24 mar 2014, 21:28

Fortunatamente è un pilastro di pietra vecchio stile :mrgreen:
Il cancello è su da quando sono piccolo e penso che il problema del continuo bruciarsi sia riconducibile appunto al triac andato.
Comunque buono a sapersi che le vibrazioni possono causare questo problema :ok:

Ma per quanto riguarda il diac DB3

questo qui va bene?

Visto che ci sono prendo anche un paio di quelli si sa mai possa tornarmi utile replicare il circuito o dovesse avere problemi quello "originale" ;-)
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

2
voti

[28] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 25 mar 2014, 9:35

perché vuoi cambiare il Diac ?

Da quello che dici (non è molto chiaro) pare che la lampada non si spenga mai del tutto ed emetta dei brevi lampeggi.
Questo è il classico guasto da Triac in corto su una semionda: su una funziona regolarmente sull'altra funziona da diodo. Accade quando il filamento della lampada (messa in verticale) bruciandosi , collassa sui terminali provocando un sovraccarico che danneggia una delle giunzioni del Triac.

Il Diac sembra funzionare bene (se la lampada lampeggia vuol dire che fa il suo dovere) e sinceramente credo di non non averne mai cambiati in vita mia.
Sui Diac, contenitore a parte, sono sostanzialmente tutti simili, anche la tensione di soglia (32,34 o 40V), in questo circuito a Triac, fanno si che cambi leggermente la frequenza di lampeggio ma per il resto rimane tutto invariato.

Concludo dicendo che il guasto alla scheda non dovrebbe ridurre la vita alla lampada (più che dare i 230V non può fare). Allora posto che quel tipo di circuito lampeggiante (flash molto brevi) è il più stressante per la lampada, la scarsa durata non può che essere dovuta alla scarsa qualità delle lampade ... che causa Direttiva EuP sono ormai prodotte solo in Cina ....

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[29] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 25 mar 2014, 22:37

Il diac non volevo cambiarlo a prescindere e solo che il fornitore di elettronica più vicino è a una 30/40 km:
visto che devo ancora fare l'ordine pensavo di prenderne un paio si sa mai tornasse utile replicare il circuito;
ovvio che nel post precedente, non conoscendo la natura del guasto pensavo potesse essere anche il diac,
che avrei sostituito se il problema non si fosse risolto con la sostituzione del triac.

SerTom ha scritto:Da quello che dici (non è molto chiaro) pare che la lampada non si spenga mai del tutto ed emetta dei brevi lampeggi.

Come no? ;-)
Si in effetti non sono stato molto chiaro.
Appena il cancello è in movimento la schedina viene alimentata a 230V:
la lampada resta sempre accesa come se fosse alimentata normalmente a tensione di rete, solo che, quando arriva "l'impulso" per il lampeggio, il filamento diventa rosso incandescente e il filamento inizia quasi a collassare..lo si vede tremare...in senso letterale.
Ovvio che fatti tre lampeggi ho staccato la spina perché stavo utilizzando la lampadina della bajour...mi serviva "viva" :mrgreen:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

0
voti

[30] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 5 apr 2014, 12:08

Fronte (2).jpg

Retro (2).jpg


Risolto :mrgreen:
cambiato il triac e le resistenze che si stavano sfogliando e arrugginendo.
Il diodo,il diac, il condensatore e il porta lampade sono quelli vecchi ;-)
Ho aggiunto una morsettiera per il collegamento così evito i morsetti.

Grazie a tutti dei suggerimenti :ok:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

Precedente

Torna a Automazione civile

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti