[1] In tubo incassato in parete isolante

Messaggioda Foto UtenteBarone » 1 apr 2014, 13:39

Buongiorno ho una perplessità e chiedo scusa per la banalità:

ho dei corrugati posati ( "annegati") all'interno del massetto del pavimento , all'interno dei quali
verrano fatti passare i cavi elettrici;
sono alle prese con un software che ammette come tipo di posa o : "In tubo incassato in parete isolante" o "posa interrata";
la scelta tra le due mi determina un diverso dimensionamento della sezione del cavo.

Quale tipo di posa va considerata secondo voi?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

0
voti

[2] Re: In tubo incassato in parete isolante

Messaggioda Foto Utenteangus » 1 apr 2014, 14:03

a mio avviso "tubo incassato"
prova a cercare, mi sembra se ne fosse già parlato in qualche discussione passata...
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

1
voti

[3] Re: In tubo incassato in parete isolante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 apr 2014, 14:13

Foto Utenteangus ha scritto:a mio avviso "tubo incassato"

E voglio ben sperare :cool: Altrimenti direi che il 99% dei nuovi impianti con tubi posati a pavimento, non rispetterebbe la regola d'arte per il tipo di conduttori utilizzati.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 116 ospiti