Fonte FidocadJ
Domanda su impianti domestici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Destro giro: chiudo.
Sinistro giro: apro.
?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
1
voti
Infatti, avevo dimenticato di spostare il riferimento del "punto di presa".
L' immagine aveva solo lo scopo di illustrare graficamente la similitudine tra conduttori in parallelo e chiusura ad anello .
Se fosse realistica l'esposizione del primo disegno, ovvero se si avessero impedenze equilibrate su entrambi i rami, l'anello sarebbe una soluzione vantaggiosa, non subiendo declassamento di portata rispetto al parallelo "normale" (conduttori che viaggiano affiancati o twistati).
Il secondo disegno invece considera casi più realistici.
Se mi riesce si potrebbe completare anche con qualche formula e con qualche misura sperimentale, perché no?
Per rispondere a tutte le domande di
Kagliostro, direi che non ci sono specifici divieti nel realizzare una chiusura ad anello in una dorsale "civile".
Saluti
L' immagine aveva solo lo scopo di illustrare graficamente la similitudine tra conduttori in parallelo e chiusura ad anello .
Se fosse realistica l'esposizione del primo disegno, ovvero se si avessero impedenze equilibrate su entrambi i rami, l'anello sarebbe una soluzione vantaggiosa, non subiendo declassamento di portata rispetto al parallelo "normale" (conduttori che viaggiano affiancati o twistati).
Il secondo disegno invece considera casi più realistici.
Se mi riesce si potrebbe completare anche con qualche formula e con qualche misura sperimentale, perché no?
Per rispondere a tutte le domande di
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Se fosse realistica l'esposizione del primo disegno, ovvero se si avessero impedenze equilibrate su entrambi i rami, l'anello sarebbe una soluzione vantaggiosa, non subiendo declassamento di portata rispetto al parallelo "normale" (conduttori che viaggiano affiancati o twistati).
Ti riferisci ad un caso ove la somma dei coduttori sia quella strettamente necessaria all'alimentazione dei punti di utilizzo (x mmq)
o anche ad un caso ove la parte di condotta ridondante sia (come mmq) una replica si quella necessaria per l'alimentazione dei punti ?
in pratica, fatti i calcoli e deciso per una sezione (ad esempio) di 2.5mmq come sezione per la linea, 2.5mmq avrebbe anche la parte di condotta inserita per chiudere l'anello
in questo caso l'impedenza vista dalle singole prese non migliorerebbe ?
K
-

Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master

- Messaggi: 4832
- Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
1
voti
Kagliostro ha scritto:Ti riferisci ad un caso ove la somma dei coduttori sia quella strettamente necessaria all'alimentazione dei punti di utilizzo
Nel primo disegno, ipotizzando una dorsale da 2,5 mm² chiusa ad anello, ho di fatto la posa di due conduttori da 2,5 mm² in // (che fanno 5 mm²) e il conseguente raddoppio della portata di corrente.
Continuando a pettinare le bambole, possiamo immaginare che sempre in quel caso, dovendo posare ad esempio una linea da 4 mm² per soddisfare la portata richiesta, e non avendo spazio sufficiente, si otterrebbe il medesimo risultato, anzi anche meglio, chiudendo ad anello una linea da 2,5 mm².
Il fatto di avere carichi distribuiti lungo la linea però, stravolge alquanto tutta la teoria.
Per contro, chiudere ad anello una linea già idoneamente dimensionata ha forse ancora meno senso, dentro un appartamento.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)