salve, sono Giuseppe Villani, devo installare un quadro di distribuzione tipo ASC in una baracca di servizio ad una cava di estrazione. La potenza impegnata è di 15 kW. Qualcuno mi può dire a quali normative fare riferimento, se cantiere o diverso e se è necessaria la progettazione da parte di un professionista
-

Giuseppe Villani
0 2 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 15 mag 2008, 12:03
0
voti
Se è un cantiere temporaneo non è soggetto a progettazione. Se si tratta di attività fissa ed impianto totalmente all'aperto e non collegato ad impianti di edificio è escluso dal campo di applicazione del DM 37/08. Se non è totalmente all'aperto l'obbligo di progetto c'è sempre superando i 6 kW di potenza impegnata il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo. Normativa di riferimento: DM 37/08; CEI 64-8.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
grazie per la risposta.Mi spiego meglio, si tratta di un quadro di distribuzione di tipo ASC installato in una baracca, è da considerarsi all'aperto? l'alimentazione proviene da un contatore su palo ma non è un cantiere temporaneo.Ho collegato il quadro al contatore con un cavo FG7(0) 5G16 parte interrato in cavidotto e parte fissato lungo la parete della baracca.grazie di nuovo .
-

Giuseppe Villani
0 2 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 15 mag 2008, 12:03
0
voti
Non è un cantiere temporaneo... Se la baracca non ha le ruote è un immobile per cui si applica il DM 37/08. Siccome la potenza impegnata > 6 kW per il tipo di interento è obbligatorio il progetto da parte di un professionista.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)