Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Illuminazione di sicurezza - Luoghi di lavoro

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 apr 2014, 16:40

Pensate che, in un'autorimessa privata a box con 13 posti auto, i VVF hanno chiesto, per l'illuminazione di emergenza, 5 lux, così, a prescindere, senza dire come, dove e perché...

Anche se non c'entra, aggiungo che, con mio grande stupore, i VVF hanno anche chiesto un sistema di rilevamento fumi che faccia chiudere il cancello carrabile di accesso (io, invece, lo avrei fatto aprire) :-|
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[12] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 16:52

Ciao Foto Utenteandreandrea, purtroppo anche tra loro ci sono personalità non sempre competenti ed una volta che l'hanno messo per iscritto è tutto in aggiunta ai requisiti di legge.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 apr 2014, 17:25

OK allora posso tener buono 1 lux sul pavimento lungo la linea mediana di esodo con autonomia di 1 ora

Come sorgente di alimentazione escludo la possibilità di usare il gruppo elettrogeno?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[14] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 17:50

L'illuminazione di sicurezza per l'esodo deve fornire il 50% dell'illuminamento richiesto entro 5 s e l'illuminamento completo richiesto entro 60 s.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[15] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 apr 2014, 18:08

quindi per il 50% devo usare apparecchi con batteria o UPS c.le per il restante posso appoggiarmi al GE?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[16] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 18:11

Diciamo di si.
Sottolineo il termine condizionale perché a questo punto si può obiettare che la linea delle lampade che fanno anche da emergenza dovrebbe essere resistente al fuoco....
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[17] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 apr 2014, 18:14

beh un bel FTG10 non lo toglie nessuno..........................
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[18] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 18:47

andreandrea ha scritto:Pensate che, in un'autorimessa privata a box con 13 posti auto, i VVF hanno chiesto, per l'illuminazione di emergenza, 5 lux, così, a prescindere, senza dire come, dove e perché...


Perché si basano sull'unica regola tecnica che ne parla che sono i luoghi di pubblico spettacolo, comandi più illuminati :lol: prescrivono il rispetto della UNI 1838 almeno che la regola tecnica specifica non preveda qualcosa di diverso in tal caso sono costretti a prescrivere quella. Nel prossimo futuro, si spera, queste regole tecniche prescrittive diventeranno solo guide e ci saranno regole tecniche solo prestazionali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 18:55

rosino ha scritto:L'illuminazione di sicurezza per l'esodo deve fornire il 50% dell'illuminamento richiesto entro 5 s e l'illuminamento completo richiesto entro 60 s.


Dove non diversamente richiesto, per esempio locai di pubblico spettacolo il tempo di intervento è entro i 0,5 s.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 10 apr 2014, 16:27

Duracell ha scritto:OK allora posso tener buono 1 lux sul pavimento lungo la linea mediana di esodo con autonomia di 1 ora


Da esperienza non dovrebbe cambiare di molto il numero di apparecchi di illuminazione se consideri 1 lux a pavimento o 5 lux a 1 metro di altezza.

Se adoperi un'alimentazione centralizzati devi usare un CPS (oppure un UPS con caratteristiche equivalenti). Ricorda che, in questo caso, i circuiti ordinari e quelli di emergenza devono essere indipendenti.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea