Per l'installazione di una caldaia a condensazione sul tetto di un capannone, della potenza termica di 300kW termici, quale documentazione è necessaria per l'autorizzazione?
Grazie ancora.
Marco
Installazione caldaia esterno da 300kW
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
2
voti
Ciao Marco,
hai già per la tua attività il CPI? (certificato Prevenzione Incendi).
Questa modifica fa rientrare la tua attività soggetta al DPR 151/2011.
hai già per la tua attività il CPI? (certificato Prevenzione Incendi).
Questa modifica fa rientrare la tua attività soggetta al DPR 151/2011.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Purtroppo No, non sono in possesso del CPI.
Oltre a tale certificazione di cosa c'è bisogno? Dichiarazione INAIL, con annesso progetto elettrico e meccanico?
Oltre a tale certificazione di cosa c'è bisogno? Dichiarazione INAIL, con annesso progetto elettrico e meccanico?
0
voti
In linea di massima direi:
Progetto e SCIA al comando VVF.
Progetto impianto termoidraulico.
Pratica Ispesl.
Progetto impianto elettrico.
Verifica strutturale.
Per il titolo autorizzativo "edilizio" è meglio che chiedi direttamente al comune.
Progetto e SCIA al comando VVF.
Progetto impianto termoidraulico.
Pratica Ispesl.
Progetto impianto elettrico.
Verifica strutturale.
Per il titolo autorizzativo "edilizio" è meglio che chiedi direttamente al comune.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Non essendo in possesso del CPI, quali di queste componenti posso fare? (per le rimanenti parti potrei chiedere aiuto ad un mio collega).
Comunque, grazie ancora per le risposte. Come sempre veloci e cordiali (una risorsa).
Marco
Comunque, grazie ancora per le risposte. Come sempre veloci e cordiali (una risorsa).
Marco
0
voti
Il CPI non esiste più. Quello che si fa ora è il punto 1 dell'elenco che ti ho scritto.
Mi pare di capire che stia valutando di "arrangiarti" per questa questione. A parte che per la pratica VVF è necessario avere l'abilitazione apposita... Accetta un consiglio: contatta uno o più professionisti che lo facciano di mestiere.
Mi pare di capire che stia valutando di "arrangiarti" per questa questione. A parte che per la pratica VVF è necessario avere l'abilitazione apposita... Accetta un consiglio: contatta uno o più professionisti che lo facciano di mestiere.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
In merito alla SCIA antincendio non serve valutazione progetto essendo categoria A fino a 350 kW.
Serve comunque un professionista che asseveri il tutto a fine lavori.
Serve comunque un professionista che asseveri il tutto a fine lavori.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Non è che cerco di "arrangiarmi", cerco solo di capire se posso fare qualcosa anche io o demandare tutto ad un collega.
Comunque, grazie per tutto!
Comunque, grazie per tutto!
2
voti
Giovepluvio ha scritto:Il CPI non esiste più.
Chi lo ha detto?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
rosino ha scritto:In merito alla SCIA antincendio non serve valutazione progetto essendo categoria A fino a 350 kW.
Vero, chiedo scusa. Mi era sfuggito il limite indicato di 300 kW
Guerra ha scritto:Giovepluvio ha scritto:Il CPI non esiste più.
Chi lo ha detto?
Il DPR 151/11. Per le categorie A e B ora c'è solo la SCIA. Per le categorie C viene rilasciata una autorizzazione che comunque non è più il CPI secondo la vecchia dizione.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)