[1] Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 9 apr 2014, 23:02

Per l'installazione di una caldaia a condensazione sul tetto di un capannone, della potenza termica di 300kW termici, quale documentazione è necessaria per l'autorizzazione?

Grazie ancora.
Marco
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

2
voti

[2] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 10 apr 2014, 9:11

Ciao Marco,
hai già per la tua attività il CPI? (certificato Prevenzione Incendi).
Questa modifica fa rientrare la tua attività soggetta al DPR 151/2011.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 10 apr 2014, 9:36

Purtroppo No, non sono in possesso del CPI.
Oltre a tale certificazione di cosa c'è bisogno? Dichiarazione INAIL, con annesso progetto elettrico e meccanico?
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

0
voti

[4] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 apr 2014, 9:52

In linea di massima direi:

Progetto e SCIA al comando VVF.
Progetto impianto termoidraulico.
Pratica Ispesl.
Progetto impianto elettrico.
Verifica strutturale.

Per il titolo autorizzativo "edilizio" è meglio che chiedi direttamente al comune.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 10 apr 2014, 9:58

Non essendo in possesso del CPI, quali di queste componenti posso fare? (per le rimanenti parti potrei chiedere aiuto ad un mio collega).

Comunque, grazie ancora per le risposte. Come sempre veloci e cordiali (una risorsa).
Marco
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

0
voti

[6] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 apr 2014, 10:48

Il CPI non esiste più. Quello che si fa ora è il punto 1 dell'elenco che ti ho scritto.

Mi pare di capire che stia valutando di "arrangiarti" per questa questione. A parte che per la pratica VVF è necessario avere l'abilitazione apposita... Accetta un consiglio: contatta uno o più professionisti che lo facciano di mestiere.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 apr 2014, 10:52

In merito alla SCIA antincendio non serve valutazione progetto essendo categoria A fino a 350 kW.
Serve comunque un professionista che asseveri il tutto a fine lavori.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[8] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 10 apr 2014, 10:58

Non è che cerco di "arrangiarmi", cerco solo di capire se posso fare qualcosa anche io o demandare tutto ad un collega.

Comunque, grazie per tutto!
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

2
voti

[9] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 10 apr 2014, 11:05

Foto UtenteGiovepluvio ha scritto:Il CPI non esiste più.

Chi lo ha detto?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[10] Re: Installazione caldaia esterno da 300kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 apr 2014, 11:34

rosino ha scritto:In merito alla SCIA antincendio non serve valutazione progetto essendo categoria A fino a 350 kW.


Vero, chiedo scusa. Mi era sfuggito il limite indicato di 300 kW

Guerra ha scritto:
Foto UtenteGiovepluvio ha scritto:Il CPI non esiste più.

Chi lo ha detto?


Il DPR 151/11. Per le categorie A e B ora c'è solo la SCIA. Per le categorie C viene rilasciata una autorizzazione che comunque non è più il CPI secondo la vecchia dizione.