1
voti
Pensate che, in un'autorimessa privata a box con 13 posti auto, i VVF hanno chiesto, per l'illuminazione di emergenza, 5 lux, così, a prescindere, senza dire come, dove e perché...
Anche se non c'entra, aggiungo che, con mio grande stupore, i VVF hanno anche chiesto un sistema di rilevamento fumi che faccia chiudere il cancello carrabile di accesso (io, invece, lo avrei fatto aprire)
Anche se non c'entra, aggiungo che, con mio grande stupore, i VVF hanno anche chiesto un sistema di rilevamento fumi che faccia chiudere il cancello carrabile di accesso (io, invece, lo avrei fatto aprire)
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Ciao
andreandrea, purtroppo anche tra loro ci sono personalità non sempre competenti ed una volta che l'hanno messo per iscritto è tutto in aggiunta ai requisiti di legge.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
OK allora posso tener buono 1 lux sul pavimento lungo la linea mediana di esodo con autonomia di 1 ora
Come sorgente di alimentazione escludo la possibilità di usare il gruppo elettrogeno?
Come sorgente di alimentazione escludo la possibilità di usare il gruppo elettrogeno?
0
voti
L'illuminazione di sicurezza per l'esodo deve fornire il 50% dell'illuminamento richiesto entro 5 s e l'illuminamento completo richiesto entro 60 s.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Diciamo di si.
Sottolineo il termine condizionale perché a questo punto si può obiettare che la linea delle lampade che fanno anche da emergenza dovrebbe essere resistente al fuoco....
Sottolineo il termine condizionale perché a questo punto si può obiettare che la linea delle lampade che fanno anche da emergenza dovrebbe essere resistente al fuoco....
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
andreandrea ha scritto:Pensate che, in un'autorimessa privata a box con 13 posti auto, i VVF hanno chiesto, per l'illuminazione di emergenza, 5 lux, così, a prescindere, senza dire come, dove e perché...
Perché si basano sull'unica regola tecnica che ne parla che sono i luoghi di pubblico spettacolo, comandi più illuminati
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
rosino ha scritto:L'illuminazione di sicurezza per l'esodo deve fornire il 50% dell'illuminamento richiesto entro 5 s e l'illuminamento completo richiesto entro 60 s.
Dove non diversamente richiesto, per esempio locai di pubblico spettacolo il tempo di intervento è entro i 0,5 s.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Duracell ha scritto:OK allora posso tener buono 1 lux sul pavimento lungo la linea mediana di esodo con autonomia di 1 ora
Da esperienza non dovrebbe cambiare di molto il numero di apparecchi di illuminazione se consideri 1 lux a pavimento o 5 lux a 1 metro di altezza.
Se adoperi un'alimentazione centralizzati devi usare un CPS (oppure un UPS con caratteristiche equivalenti). Ricorda che, in questo caso, i circuiti ordinari e quelli di emergenza devono essere indipendenti.
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)