Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziali che scattano

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utenterosino » 14 apr 2014, 11:01

Il tipo di posa è ammesso. Buon senso a parte...
Ad esempio in cucina non la vedrei molto bene come tipo di posa.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[22] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utentetizio75 » 14 apr 2014, 11:06

Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.
Avatar utente
Foto Utentetizio75
0 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 12 apr 2014, 9:36

0
voti

[23] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utenterosino » 14 apr 2014, 11:12

In linea di principio la moglie ubriaca e la botte piena è una condizione ottimale ma remota.
Se il proprietario vuole un impianto diviso con più circuiti, vista l'età e come è stato realizzato, dovrà sobbarcarsi svariate spese in opere murarie, ricablaggio e quote parte di impianto esterno.
Il suggerimento dato da Foto Utentetizio75 è la miglior proposta che tu possa fare al committente.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[24] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 14 apr 2014, 11:17

tizio75 ha scritto:Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.

In che senso controlla lo stato dell'impianto ?
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[25] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utentetizio75 » 14 apr 2014, 11:32

angelosammarco ha scritto:
tizio75 ha scritto:Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.

In che senso controlla lo stato dell'impianto ?

perché prima di ripristinare la tensione all'impianto, controlla se vi è ancora in atto il guasto. Attenti che ci sono più tipi di "RESTART", quindi scegliete se possibile quello meno economico. Vi garantisce un livello di protezione alto e sicuro.
Avatar utente
Foto Utentetizio75
0 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 12 apr 2014, 9:36

0
voti

[26] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utentesoltec » 14 apr 2014, 11:48

angelosammarco ha scritto:
soltec ha scritto:Ma separare piano sopra da piano sotto?

Se era cosi semplice separare i piani già l'avrei fatto ma la tubazione e intasata nemmeno si sfilano i vecchi cavi

Questo lo avevo capito. Io pensavo alla ricerca guasto. Se fosse possibile separare a livello di scatola di derivazione ad esempio potresti mettere dei differenziali sul posto in quadretto esterno anche provvisori per cercare di individuare il guasto. O_/
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

1
voti

[27] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utente6367 » 14 apr 2014, 13:58

Non sappiamo se sia un guasto o uno scatto intempestivo.

Non vedo come un dispositivo di riarmo che "controlla lo stato dell'impianto" si possa risolvere il problema o avere maggiori informazioni. Anzi, a leggere alcuni interventi, spesso creano più problemi di quanti ne risolvano.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[28] Re: Differenziali che scattano

Messaggioda Foto Utentetizio75 » 15 apr 2014, 0:34

Procurati un misuratore d'isolamento dielettrico e fai le prove finché non trovi dove è il guasto, se c'è...
Avatar utente
Foto Utentetizio75
0 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 12 apr 2014, 9:36

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti