Se il tester di cui disponi esegue misure di capacità, dovresti vedere un simbolo simile a questo ┤├ , verifica il condensatore, dopo averlo scollegato, ovviamente dopo avere tolto tensione al quadro. Una sommersa da 1,5 kW dovrebbe avere un capacitore da 40-50 μF.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Candy ha scritto:Il condensatore non è da 50 pF. Come fai a vederlo? Devo immaginare che una pompa immersa a 95 m, ha il condensatore all'interno del quadro comando?
Ti confermo i 50 pF. Ad ogni buon conto, controllo e ti faccio sapere. Sì, la pompa ha tutto nel quadro!
Candy ha scritto:Hai lo schema del quadro? Quanti conduttori vanno al motore? Riesci a mettere la pompa in manuale? O comunque farla partire? Che tensioni misuri tra i vari conduttori della pompa quando dovrebbe essere in marcia? Hai l'amperometro che non segna nulla. Dove è inserito? Se fosse un problema di pompa vorrebbe dire che due avvolgimenti si sono aperti contemporaneamente. Poco credibile.
Non ho lo schema! Quanto ai collegamenti, posso solo fare una foto e, se il forum lo consente, pubblicarle.
Candy ha scritto:Controlla col tester le tensioni a monte ed a valle di tutti i componenti dalla linea di alimentazione fino ai conduttori del motore.
Vorrei controllare con il tester e ti ringrazio se ciò che hai scritto per esperti lo traducessi in termini per non esperti nel senso: cosa significa "a monte ed a valle"?
Grazie & Buon pomeriggio.
Geo
0
voti
Il condensatore non può essere 50 pF. Sarà 50 uF più verosimili.
Pubblica foto nitide, riprendendo solo parti utili, e pubblicale senza link a server esterni. Segui le regole del forum.
Fatto questo vedremo che tipo di misure dirti di fare.
Pubblica foto nitide, riprendendo solo parti utili, e pubblicale senza link a server esterni. Segui le regole del forum.
Fatto questo vedremo che tipo di misure dirti di fare.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Spero che il forum uploadi foto scattate da una reflex (sono molto pesanti!); quanto alla nitidezza, farò il possibile! Se non saranno nitide e/o tecnicamente chiarem e lo scriverete e - scusandomi sin da ora - le ripeto senza problemi!
Vi ringrazio.
Geo
Vi ringrazio.
Geo
Ultima modifica di
mir il 20 apr 2014, 19:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile.
Motivazione: eliminato quote inutile.
0
voti
OK! Nei limiti della visibilità e della cghiarezza delle fot, cercherò di non esagerare!
A dopo & grazie
Geo
A dopo & grazie
Geo
Ultima modifica di
mir il 20 apr 2014, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile. pe rispondere si utilizza il tasto rispondi e nonil tasto cita, che si utilizza per citar eun eventuale parte di testyo. Grazie
Motivazione: eliminato quote inutile. pe rispondere si utilizza il tasto rispondi e nonil tasto cita, che si utilizza per citar eun eventuale parte di testyo. Grazie
0
voti
Ho misurato il condensatore ma non se sia rotto oppure il tester non misura la capacità perché mi segna zero (0).
Ho scattato le foto al quadro esternamente, al condensatore che è di 50 MICROF ed ai collegamenti però sicocme le foto sono "too large" (troppo pesanti) le devo ridimensionare!
A dopo!
Geo
E' vero!!!!!!!
Ho scattato le foto al quadro esternamente, al condensatore che è di 50 MICROF ed ai collegamenti però sicocme le foto sono "too large" (troppo pesanti) le devo ridimensionare!
A dopo!
Geo
E' vero!!!!!!!
Ultima modifica di
Geomcap il 20 apr 2014, 19:54, modificato 1 volta in totale.
0
voti
Ridimensionate!
0
voti
Dove vedi pF? sono 50 μF come ti avevo già detto prima, così come la prova per verificarne la capacità, ma mi viene il dubbio che non leggi i messaggi.
Comunque sia, l'amperometro non mi pare che segni zero.
Comunque sia, l'amperometro non mi pare che segni zero.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Come diceva
Candy se leggi bene sono 50μF e non 50 pF e comunque se pensi che il problema sia il condensatore il problema toglilo e vedi cosa accade, anche se dubito che sia li il problema.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)