[41] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 apr 2014, 23:54

Dalla foto, da quanto mi pare di vedere, quel cavo (ammesso che fuori dal campo della nonstra visione non subisca giuntature) oltre a non essere idoneo alla posa sommersa permanente (IPX8), anzi diamo per scontato che sia un cavo FG7 e non un FROR, mi sembra un multipolare 3x2,5 mm² (o meglio un 4G2,5 mm²), sezione apparentemente esigua per contenere la caduta di tensione di alimentazione alla pompa entro valori accettabili.
Mi pare di aver letto che hai circa 212 V in ingresso al quadro pompa, nei restanti cento e passa metri perdi qualcosa come altri 8/9 V almeno... no buono per la marcia della pompa.
Ovviamente queste sembrano considerazioni "marginali", poiché potresti dirmi che la pompa ha sempre lavorato così.
Tuttavia potrebbero invece essere dei presupposti tutt'altro che insignificanti.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[42] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto UtenteGeomcap » 21 apr 2014, 0:10

Attilio, mi sono salvato la tua risposta perché, prima di coricarmi, controllo sia la sezione del cavo che il "modello"!
Quanto alle eventuali giunture fuori campo (visivo): non ci sono giunture perché il cavo fornitomi dalla Ditta insieme al quadretto era parecchio più lungo del necessario.
Ad ogn buon conto controllo anche la presenza di evenutali giunzioni!
La Ditta che mi ha fornito quadretto & pompa ha anche effettuato la trivellazione del pozzo previo sopralluogo. Essendo della zona conosce la profondità media della falda (scegliendo un'altra Ditta avrei risparmiato un po' ma avrei corso il rischio di trovarmi un lavoro fatto male e con accessori scadenti).
Per evitare giunture, che sui motori elettrici, possono creare problemi, ho fissato il quadretto dopo aver steso il cavo in dotazione.
Avatar utente
Foto UtenteGeomcap
25 2
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 20 apr 2014, 10:44

0
voti

[43] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto UtenteGeomcap » 21 apr 2014, 10:24

Sono in possesso dei dati richiestimi.
Il quadretto pompa è protetto da magnetotermico bipolare MOELLER da 16A mod. (credo) PLZ4; i cavi sono da 6 mm.; sul magnetotermico la tensione è di 220 V con fase sul cavo NERO; su L1 ed L2 la tensione - con pompa spenta - è di 219 V mentre su T1 e T2 la tensione è 0; mentre a pompa accesa la tensione su L1 ed L2 è 215V e su T1 e T2 è di 215 V.
Dalla foto "D-QUADRO-COLLEGAM-2": il corrugato in basso a destra alimenta la pompa ( cavi color NERO-MARRONE-GRIGIO) mentre il corrugato in alto sempre a destra va al pressostato.
Non sono riuscito a leggere il tipo di cavo (lo avevo chiesto Attilio), quanto ad eventuali giunzioni non sono riuscito a vederle perché il cavo è infilato in tubazione stagna IP55.
La pompa è mod. MC-BM + A + V ; Tensione 230 V; Potenza 2 HP.
Considerato che spesso uso termini termici errati (e la cosa crea problemi), Vi posto le foto scattate questa mattina con il cellulare.
Grazie per la cortese collaborazione.
Geo
Allegati
POMP-MGNTRM-DWN.jpg
Magnetotermico da 16A, vista modello & spessore cavi
POMP-MGNTRM-UP.jpg
Magnetotermico da 16A a protezione del quadro di alimentazione pompa
POMP-LABEL.jpg
Etichetta pompa
Avatar utente
Foto UtenteGeomcap
25 2
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 20 apr 2014, 10:44

0
voti

[44] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 apr 2014, 10:36

Geomcap ha scritto:i cavi sono da 6 mm

Quella misura a giudicare dalle foto, sarà al massimo un diametro misurato col calibro. Io ho parlato di sezione (mm²) e continuo a vedere conduttori al massimo da 2,5 mm².

Comunque ripeto, questo non è il motivo attuale di non funzionamento, ma da una stima rapida è una situazione che può creare i presupposti per un progressivo danneggiamento degli avvolgimenti, mitigato forse dal fatto che la sommersa lavori per brevi intervalli di tempo ed immersa in un refrigerante naturale.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[45] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto UtenteGeomcap » 21 apr 2014, 10:47

Attilio, ho letto il tuo commento sulla sezione dei cavi - che non sono da 6 mm. ma da 4mm. max - e, per l'errore commesso nello scrivere, MI sto mandando dove manda Beppe Grillo!
Nel quadro (vedi anche retro sportello) ho notato cavi anche minori di 2.5 mm.
Dal rumore (ronzio) che fa la pompa sotto tensione non mi rimane che attendere domani, telefonare alla Ditta che l'ha installata, farla estrarla e vedere cosa è successo.
Geo
Avatar utente
Foto UtenteGeomcap
25 2
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 20 apr 2014, 10:44

0
voti

[46] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 apr 2014, 10:54

Giusto per curiosità, misura le tensioni sui tre fili di uscita del cavo pompa, appoggiando i puntali alle viti inferiori dei tre morsetti.
Nero-Grigio
Marrone-Grigio
Nero-Marrone
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[47] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto UtenteGeomcap » 21 apr 2014, 11:04

Sui morsetti inscritti nell'ovale rosso della foto?
Allegati
D-QUADRO-COLLEGAM-3.jpg
Avatar utente
Foto UtenteGeomcap
25 2
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 20 apr 2014, 10:44

0
voti

[48] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 apr 2014, 11:05

Sì, proprio quelli.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[49] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto UtenteGeomcap » 21 apr 2014, 11:19

OK! Procedo!
Avatar utente
Foto UtenteGeomcap
25 2
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 20 apr 2014, 10:44

0
voti

[50] Re: Sommersa monofase che non parte più!

Messaggioda Foto UtenteGeomcap » 21 apr 2014, 11:45

Ho effettuato queste misurazioni:
Nero-Grigio: 210V
Grigio-Marrone: 410V
La tensione su Grigio-Marrone mi sembra strana!
Ad buon conto... chiudo ed effettuo le misurazioni così come me le hai chieste!