[11] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 25 apr 2014, 22:02

elettro ha scritto:Credo che era meglio associare moduli Abb con quadro dello stesso costruttore, così è possibile adottare il sistema di cablaggio con i pettini pre-formati su guida apposita.
Poi, per quanto riguarda la scelta, io avrei adottato Abb, ma è una mia opinione.

Non dirmelo che la cosa mi fa abbastanza incavolare. :evil: Se fosse dipeso da me avrei scelto sicuramente materiale dello stesso costruttore (personalmente mi oriento sempre su BTicino). Purtroppo questo succede quando ti devi adattare a materiale già acquistato è sei costretto ad usarlo... :(
Comunque la frittata è fatta e devo trovare una soluzione... ?%
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[12] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 apr 2014, 22:04

Scusa ma non sono d'accordo con i tuoi calcoli, prima di tutto vorrei capire se gli MTD sono monofase o trifase, poi se derivano tutti da un unico generale o sono suddivisi in più gruppi protetti da un dispositivo di zona.
Poi se l' MTD generale è da 25A non capisco dove hai calcolato le sezioni da 25mmq.
Continuo a trovare il tutto molto strano ma se postassi lo schema del quadro sarebbe più semplice capire
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[13] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 25 apr 2014, 22:20

MassimoB ha scritto:Scusa ma non sono d'accordo con i tuoi calcoli, prima di tutto vorrei capire se gli MTD sono monofase o trifase, poi se derivano tutti da un unico generale o sono suddivisi in più gruppi protetti da un dispositivo di zona.
Poi se l' MTD generale è da 25A non capisco dove hai calcolato le sezioni da 25mmq.
Continuo a trovare il tutto molto strano ma se postassi lo schema del quadro sarebbe più semplice capire

Il cavo in arrivo dal contatore è da 25 mmq. Il sezionatore generale è da 63A
I quadri Gewiss sono due da 72 moduli affiancati. Nel primo ci saranno installati sezionatore, SPD e relativo portafusibili e una morsettiera da cui partiranno le linee che alimenteranno le 4 file di MTD
I MT sono trifase con associati i moduli differenziali per un totale di 6 moduli ciascuno, disposti su 4 file per un totale di 18 moduli per ogni serie di 3 MTD.
Nel secondo quadro saranno installate tutte le utenze monofase, 11 MTD da 16A e 3 MTD da 10.
Anche io avrei voluto un bel quadro unico contenente tutto, ma purtroppo per motivi che non sto a descrivere mi devo arrangiare con quello che ho.
I quadri sono già stati acquistati e i lavori di muratura già eseguiti, quindi...sono cavoli miei ! ?%
Per la sezione mi sono basato sull'assorbimento massimo per ogni fila di 3 MTD, che penso non possa scendere sotto i 16 mmq. Rimane comunque il fatto che due cavi da 16 superano i 25 mmq che si possono serrare sotto i morsetti degli MTD.
Comunque potrei sbagliare sulla sezione del cavo. In tal caso accetto eventuali consigli.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[14] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenterosino » 25 apr 2014, 22:30

L'interruttore che protegge la linea in partenza dal contatore che taglia ha?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[15] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 25 apr 2014, 22:34

rosino ha scritto:L'interruttore che protegge la linea in partenza dal contatore che taglia ha?

E' un MTD da 63A di tipo selettivo per un contratto da 35Kw. Il quadro dista circa 15 metri dal contattore. La linea è un cavo 4x25 prudenziale perché in futuro si prevede di alimentare carichi più grandi. Credo sia ben dimensionato ma se sbaglio correggetemi.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[16] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 apr 2014, 22:47

Il cablaggio all' interno del quadro sicuramente lo farai utilizzando una morsettiera ripartitrice a valle del sezionatore generale quindi dovrai dimensionare il cablaggio in funzione delle linee che andrai a collegare, per esempio MTD 10A linea luci, di sicuro non lo collego con una corda da 25mmq e così per il resto
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[17] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenterosino » 25 apr 2014, 22:52

Esatto, visto che hai la morsettiera ripartitrice parti da questa con più linee.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[18] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 apr 2014, 22:59

Altro dubbio... se hai 4 file occupate dove metti i morsetti di uscita del quadro?
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[19] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 25 apr 2014, 23:04

MassimoB ha scritto:Il cablaggio all' interno del quadro sicuramente lo farai utilizzando una morsettiera ripartitrice a valle del sezionatore generale....


Sicuro. Esco dal generale è vado alla morsettiera, da cui poi uscirò con le varie linee.

MassimoB ha scritto:....quindi dovrai dimensionare il cablaggio in funzione delle linee che andrai a collegare, per esempio MTD 10A linea luci, di sicuro non lo collego con una corda da 25mmq e così per il resto


Certo che si, infatti il problema non l'ho sollevato per i monofase ma per i trifase da 25A e 16A le cui file di tre elementi comportano un carico almeno di 16A x 3 = 48A.
E per 48A penso che ci voglia il 16mmq, oppure esagero ?
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[20] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 25 apr 2014, 23:10

MassimoB ha scritto:Altro dubbio... se hai 4 file occupate dove metti i morsetti di uscita del quadro?

Non è un quadro di distribuzione a cui collegare più fili e non serve alcuna morsettiera a parte quella della terra. A ciascun MTD verrà collegato un cavo che andrà direttamente ad una presa tipo Palazzoli.