Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Montante elettrico condominiale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 apr 2014, 10:56

Le saldatrici a punto sono la dannazione dell'Enel :D
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[32] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 29 apr 2014, 18:25

Buongiorno ringrazio per i chiarimenti tuttavia nella miriade di informazioni ho capito questo relativamente al mio problema:

Contatore Digitale Nuovo ENEL + Interruttore a bordo del contatore da 63A MT 6kA + montante fase e neutro da 4 mmq = MONTANTE PROTETTO DA SOVRACCARICO E DA CORTOCIRCUITO !!!

E' corretto ???


E inoltre ........... in ogni caso un progetto di adeguamento impianti elettrici e speciali delle parti comuni del condominio non ha nulla a che vedere con le protezioni dei montanti visto che NON sono parti comuni.

E' corretto ???

Grazie Ciao
Avatar utente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 10 gen 2013, 13:10

1
voti

[33] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 apr 2014, 19:57

no, il C63 non protegge la conduttura dal sovraccarico
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[34] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 30 apr 2014, 8:42

Grazie Attilio
Avatar utente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 10 gen 2013, 13:10

0
voti

[35] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 30 apr 2014, 10:42

Attilio ha scritto:no, il C63 non protegge la conduttura dal sovraccarico

Non è detto, usando cavi isolati in silicone con posa su passerella perforata dedicata a quel singolo montante forse ... :D
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[36] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 apr 2014, 13:28

Il sezionatore tetrapolare 63A a sgancio controllato elettronico posto entro il Gem, come ha detto attilio, non è da considerarsi una protezione attiva per sovraccarco, e l'ente distruibutore lo ha sempre sottolineato, è un limitatore di potenza.
In ogni modo, il montante cablato al predetto Gem, sia con i 3 metri di tolleranza o senza di essi, sarà comunque limitato in sovracorrente da una protezione montante adeguata nel primo caso, così come da un interruttore generale al quadro principale se il Gem è posato a fianco di esso.
L'ente distributore, sottolineava per precauzione generale nei propri folder tecnici, che è in caso di cc franco al primo tratto di montante, con il predetto sezionatore da 63A - prima MT D63 - con una conduttura da 4mm2 non era garantita la salvaguardia della conduttra esposta al tratto non protetto - se la medesima era da 4mm2. Ipotesi limite.
Detto questo, le vecchie linee montanti da 4mm2 sono state armonizzate con una sezione minima di 6mm2.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[37] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 apr 2014, 13:39

elettro ha scritto:le vecchie linee montanti da 4mm2 sono state armonizzate con una sezione minima di 6mm2

:?:

C' è stato un condono anche lì?
Ma poi, chi sceglie la sezione da utilizzare, l'installatore (considerando tutti i parametri di fornitura e installativi) o la norma tecnica?

Non capisco cosa siano le vecchie linee montanti. So solo che ne ho viste a partire da 2,5 mm² e sono rimaste tali anche dopo "l'armonizzazione" :cry:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[38] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 apr 2014, 15:07

""Le vecchie linee da 2,5mm2 sono certamente state realizzate in tempi in cui - come sai - chiunque realizzava impianti...""
Per le linee montanti, in ambito residenziale BT come sai la sezione minima attuale è di 6mm2.
In merito al quesito posto dal Forumer, la sezione di 4mm2 di cui parla è riferita al periodo in cui è stato realizzato l'impianto, e si può lasciare quella anche oggi.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[39] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 1 mag 2014, 9:53

Ringrazio sentitamente per l'aiuto!!! =D>

Chiedo relativamente all'autorimessa del mio condominio.

Il condominio è del 1986, suddiviso in tre scale, due delle quali contando anche la superficie dei singoli garage + cantina arrivano ben oltre i 300 metri quadrati entrambe con 8 garage con cantina.

Sono soggette al controllo da parte dei VVFF secondo il DPR 151/2011 ???? :mrgreen:

Grazie Ciao
Avatar utente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 10 gen 2013, 13:10

0
voti

[40] Re: Montante elettrico condominiale

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 mag 2014, 10:15

Se superi i 300 mq sei soggetto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti