Intervento differenziale anomalo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
47 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Salve ragazzi in un condominio di circa 12 unita immobiliare 2 per piano , nel vano contatore si trova un quadretto condominiale dove ci sono 12 interruttori differenziali 0,03 bticino ( uno per ogni immobile ) mi a chiamato l'amministratore dicendo che gli immobili del quarto e terzo piano di tanto in tanto rimangono al buoi perche intervengono i differenziali del vano contatore la cosa strana che mi dice che piu volte e capitato che un immobile qualsiasi dei piano citati sopra a avuto una dipersione tipo al forno . fono , frigo ,ecc il quale fa intervenire i differenziali del terzo e quarto piano
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
la linea da 6 mmq parte dall'immobile fino al quadro vano contatori e i differenziali dentro l'immobile intervengono di conseguenza in base all'immobile che a avuto il guasto
e una cosa stranissima unica cosa che mi viene in mente sono i disturbi
e una cosa stranissima unica cosa che mi viene in mente sono i disturbi
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
Non è che si capisce molto.
Gli elementi sono davvero pochi per fare considerazioni.
Chi ha stabilito che la dispersione avviene sul forno/frigo/fono?
E poi quale è la domanda?
Da come leggo, è la normalità!
Ho capito bene, ci sono due differenziali con stessa corrente differenziale "in serie" ?
Gli elementi sono davvero pochi per fare considerazioni.
Chi ha stabilito che la dispersione avviene sul forno/frigo/fono?
E poi quale è la domanda?
angelosammarco ha scritto: i differenziali dentro l'immobile intervengono di conseguenza in base all'immobile che a avuto il guasto
Da come leggo, è la normalità!
Ho capito bene, ci sono due differenziali con stessa corrente differenziale "in serie" ?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
angelosammarco ha scritto:mi a chiamato l'amministratore dicendo che gli immobili del quarto e terzo piano di tanto in tanto rimangono al buoi perche intervengono i differenziali del vano contatore
Allora si potrebbe pensare ad installare dei bei gruppi di continuità, per carità, non c'entra niente col tuo problema, ma il guadagno sarebbe maggiore piuttosto che cercare di stare li a capire perché un fono (che dovrebbe essere in doppio isolamento) ha fatto scattare un differenziale più quelli degli appartamenti dei piani limitrofi di un impianto fatto alla cazzo di cane!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Mah già il fatto che in un unico quadro ci sono tutti i DG a protezione dei montanti mi sembra una cosa come dice
attilio fatta alla cazzo di cane e da qui mi viene da pensare che salti la parte magnetotermica probabilmente a causa dell' eccessivo calore sviluppato nel quadro.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Ragazzi un guasto causato dall'appartamento del quarto piano fa intervenire anche i differenziali del piano terzo questo e quello che mi dicono le 4 famiglie si intende i differenziali del quadro contatori
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
Teoricamente e una cosa impossibile perche i quattro appartamenti in comune non anno nulla tranne la fornitura enel ma come impianto sono separati
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
nel vano contatore si trova un quadretto condominiale dove ci sono 12 interruttori differenziali 0,03 bticino
Quindi tutti i differenziali di tutti gli appartamenti sono racchiusi in un unico quadro che si può surriscaldare in modo eccessivo e quindi causare l' intervento della parte termica dei moduli MTD al suo interno.
Poi se invece intendi altre cose cerca di essere più chiaro nella spiegazione perché la situazione la conosci tu e non noi che ci atteniamo a quanto leggiamo
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
angelosammarco ha scritto: i quattro appartamenti in comune non anno nulla tranne la fornitura enel ma come impianto sono separati
Ma sei sicuro?

MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
47 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)