[1] Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentespirit » 1 set 2008, 16:51

In un ospedale la misura dell'abbassamento di tensione e la commutazione tra alimentazione ordinaria e alimentazione di sicurezza (rete/gruppo elettrogeno) è effettuata nel quadro generale BT situato all'interno della cabina di trasformazione MT/BT (la cabina è ubicata esternamente ai vari padiglioni dell'ospedale). Una tale installazione secondo voi può essere ritenuta a norma oppure la commutazione e la misura devono essere effettuate sui quadri generali dei vari padiglioni?
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

0
voti

[2] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentecrit » 1 set 2008, 18:45

Non c'è ragione per non ritenerla a norma o comunque valida a priori. Dipende poi dalla valutazione del caso specifico se è la soluzione migliore. Molto probabilmente evita inutili complicazioni impiantistiche
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentespirit » 1 set 2008, 19:00

il dubbio mi è sorto perché sulla 64-8 è riportato che la misura dell'abbassamento di tensione deve essere effettuato sul quadro di disribuzione principale.
La definizione di quadro di distribuzione principale è la seguente:
"Quadro di distribuzione NELL'EDIFICIO destinato alla distribuzione principale dell'energia elettrica a tutto l'edificio (quadro generale) o ad una sua parte consistente...omissis"
Io la misura dell'abbassamento di tensione ce l'ho nel quadro BT in cabina che alimenta vari padiglioni...e la cabina non è NELL'EDIFICIO ma è una struttura a se stante.
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

0
voti

[4] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentealphabit » 1 set 2008, 23:17

Con le ultime edizioni della 64/8 se l'ospedale è fatto a padiglioni a se stanti (e qundi vari quadri generali di padiglione)la commutazione deve essere fatta a livello di padiglione e quando al tensione si abbassa ad un livello inferiore al 12% della tensione nominale.
Con questo sistema si ottiene l'intervento del gruppo elettrogeno anche in caso di guasto della linea che alimenta il singolo padiglione.
Consiglio in questo caso prima di affrontare una situazione delicata come gli ospedali di leggere l'ottimo "locali medici" di tuttonormel..
Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentealphabit » 1 set 2008, 23:30

alphabit ha scritto:e quando al tensione si abbassa ad un livello inferiore al 12% della tensione nominale.

Cioè quando si abbassa di più del 12% della tensione nominale
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentespirit » 3 set 2008, 10:08

nessun'altro esprime il proprio parere sul problema?Neanche Mike?
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

0
voti

[7] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentealphabit » 3 set 2008, 11:27

Aggiungo che la norma citata si applica per i nuovi impianti e le trasformazioni radicali dell'esistente (come in generale accade quasi sempre all'entrata in vigore di nuove norme, tranne casi eccezionali), per cui se l'impianto era esistente prima dell'entrata in vigore della norma non deve essere modificato per adeguarlo ma va bene cosi'.
Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[8] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentespirit » 3 set 2008, 12:41

l'appalto riguarda solo la sostituzione del quadro elettrico generale BT in cabina...la commutazione e la misura dell'abbassamento di tensione veniva già effettuata nel vecchio quadro.il progettista che ha progettato il nuovo quadro ha previsto la commutazione e la misura dell'abbassamento di tensione nel nuovo quadro BT in cabina e non nei vari quadri generali dei padiglioni.
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

0
voti

[9] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto Utentealphabit » 3 set 2008, 13:46

Dipende da come viene interpretata la sostituzione del quadro generale nella cabina, sono quelle situazioni classiche delle ristrutturazioni mentre invece quando si fa tutto nuovo..... :lol: Tieni presente che non è solo la misura dell'abbassamento di tensione ma una trasformazione radicale dell'impianto in quanto ad esempio bisogna fare quadri di commutazione a livello dei padiglioni, portare cavi resistenti al fuoco (se attraversano altri compartimenti) dal gruppo elettrogeno ai quadri di commutazione, opere che incidono pesantemente sui costi e budget... Occorre fare una valutazione del rischio da parte del progettista.
Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Alimentazione sicurezza ospedale

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 set 2008, 17:43

Concordo con Alphabit, fosse da progettare ex novo si applicherebbe al meglio la norma prevedendo dei gruppi di commutazione nei QG dei singoli padiglioni. Su una ristrutturazione, oltretutto parziale non trova giustificazione. Inoltre già il progettista non ne ha tenuto conto (mi pare) e quindi la scelta è già stata fatta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti