ciao a tutti, chiedo aiuto
se si ha una linea elettrica con : 2 frighi in classe a , una lavatrice ed un forno il magnetotermico deve essere da 16 o da 25A?
inoltre se la sezione del filo è piccola ci son problemi per gli elettrodomestici indicati sopra?
grazie
Magnetotermico da 16 A o 25 A?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
inoltre se la sezione del filo è piccola ci son problemi per gli elettrodomestici indicati sopra
Per gli elettrodomestici no al massimo ti prende fuoco la linea o le prese ad essa correlate.
I dati da te forniti sono scarsi e la preparazione tecnica purtroppo temo che segua la linea dei dati forniti.
Io chiamerei un elettricista fossi in te.
Però se cerchi di essere un po' più preciso, per esempio, numero di prese, numero di linee, entità dei carichi, contemporaneità degli stessi forse è più semplice almeno darti una risposta che si avvicini al tuo quesito
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
3
voti
La protezione va scelta sulla base della sezione del cavo non sulla potenza degli apparecchi.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
1
voti
Di norma la protezione dovrebbe essere proporzionata ai 16A delle prese. (ovviamente tenendo conto anche del cavo se non lo si vuole cambiare)
Anche se consideriamo il coefficiente di contemporaneità alla fine le normali prese domestiche possono erogare 16A (magari mantengono anche fino a 18).
Se mette un 25A a protezione della linea (adeguando anche il cavo) nell'ipotesi che da una sola presa richiede 20A e oltre... sai che bella "fonduta" che ne esce!
Anche se consideriamo il coefficiente di contemporaneità alla fine le normali prese domestiche possono erogare 16A (magari mantengono anche fino a 18).
Se mette un 25A a protezione della linea (adeguando anche il cavo) nell'ipotesi che da una sola presa richiede 20A e oltre... sai che bella "fonduta" che ne esce!
1
voti
Solitamente nel residenziale, commerciale, direzionale e qualsivoglia.... la linea prese (civili) è quasi sempre protetta con interruttore da 16A proprio perché le prese non possono erogare più di 16A.
L'alternativa è proteggere localmente ogni punto presa con interruttore automatico o portafusile (per capirci quelli da frutto che si installano nella stessa scatola della presa); in tal caso puoi avere una protezione a monte con In superiore a 16A. Naturalmente la dorsale dovrà avere sezione adeguata.
L'alternativa è proteggere localmente ogni punto presa con interruttore automatico o portafusile (per capirci quelli da frutto che si installano nella stessa scatola della presa); in tal caso puoi avere una protezione a monte con In superiore a 16A. Naturalmente la dorsale dovrà avere sezione adeguata.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
E' chiaro che l'impianto elettrico finisce alla presa a spina, in presenza di carichi importanti "quasi fissi" sarebbe opportuno prevedere protezioni singole dedicate, anche locali se non c'è l'opportunità di tirare i cavi fino al centralino.
Quello che va protetto è il cavo e la presa, e il cavo da proteggere è quello di sezione minore (montante da 2,5mm² e diramazioni da 1,5mm², quale va protetto?!), occhio che un 1,5 mm² quasi ci arriva a 16A, ma è meglio non mettersi al limite e andare un gradino sotto.
Guarda che un 25A curva C per una corrente di 50A interviene sicuramente entro 100 secondi, non prima di 20secondi (a freddo ).
2 frighi
Il cavo di sezione sottile è un problema per la tua sicurezza, non per gli elettrodomestici.
Ma gli elettricisti sono finiti??!!
Quello che va protetto è il cavo e la presa, e il cavo da proteggere è quello di sezione minore (montante da 2,5mm² e diramazioni da 1,5mm², quale va protetto?!), occhio che un 1,5 mm² quasi ci arriva a 16A, ma è meglio non mettersi al limite e andare un gradino sotto.
Guarda che un 25A curva C per una corrente di 50A interviene sicuramente entro 100 secondi, non prima di 20secondi (a freddo ).
2 frighi
Il cavo di sezione sottile è un problema per la tua sicurezza, non per gli elettrodomestici.
Ma gli elettricisti sono finiti??!!
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
2
voti
basilico ha scritto:ciao a tutti, chiedo aiuto
se si ha una linea elettrica con : 2 frighi in classe a , una lavatrice ed un forno il magnetotermico deve essere da 16 o da 25A?
I circuiti delle prese sono dimensionati per la corrente nominale erogata dalle singole prese tenendo conto di coefficienti di contemporaneità e utilizzo. Dipende da come è stato dimensionato l'impianto, puoi avere un interruttore da 16 A per 3 prese, come 10, o 100, in ogni caso sempre 16A puoi prelevare.
basilico ha scritto:inoltre se la sezione del filo è piccola ci son problemi per gli elettrodomestici indicati sopra?
Si, nel senso che se l'impianto non è stato fatto a regola d'arte puoi avere delle cadute di tensioni elevate che non garantiscono il corretto funzionamento. Ma è molto difficile nel residenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)