[1] Insegna Luminosa

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 10 mag 2014, 20:00

Per l affissione di un insegna luminosa il comune chiede la dichiarazione di conformità della stessa.
L' insegna è costituita da lampade fluorescenti
Quesito:
L' insegna non ha nessun tipo di certificazione, l installatore che rifarà l'impianto elettrico all' interno dell'involucro applicando la cei 64/8 parte 7 che dichiarazione puo' rilasciare?

L'intera insegna che certificazione deve avere? Deve presentare la marchiatura CE? ?%
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto UtenteElectro » 10 mag 2014, 20:14

Anche se l'insegna non ha il marchio CE, l'installatore rilasciando la DI.CO. se ne assume la responsabilità.
L'insegna fa capo ad un impianto interno di un'attività commerciale o trattasi di installazione di insegna e contatore dedicato tutto all'esterno?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[3] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 10 mag 2014, 20:17

io mi riferisco all' insegna luminosa che ancora non è installata da nessuna parte
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[4] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto UtenteElectro » 10 mag 2014, 20:20

Ok, ho capito, l'insegna la colleghi ad un impianto elettrico?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[5] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto UtenteElectro » 10 mag 2014, 21:06

stand alone, non mi veniva proprio.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[6] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 10 mag 2014, 21:14

Electro ha scritto:Ok, ho capito, l'insegna la colleghi ad un impianto elettrico?

L 'insegna la colleghero' ad un impianto elettrico.
Pero' dico l'installatore che fa l'impianto di tubi fluorescenti all'interno dell' involucro insegna, che dichiarazione deve rilasciare?
L' insegna comprensiva di involucro ed impianto elettrico che certificazione deve avere? deve essere marcata CE?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[7] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mag 2014, 21:49

DM 37/08 art. 5 comma 2
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 11 mag 2014, 0:43

Anche perché ormai costano talmente poco i pannelli led che non avrebbe senso una scelta diversa a parer mio
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[9] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 12 mag 2014, 11:30

Mike ha scritto:DM 37/08 art. 5 comma 2
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;



Scusa Mike, in questo caso la Dichiarazione di conformita' è per l' insegna collegata all' impianto elettrico, giusto?
Ma l'insegna che viene realizzata da un elettricista con tubi fluorescenti, nel caso in cui egli la vuole vendere deve rilasciare una dico secondo l' articolo 5 comma 2 del DM 37/08?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[10] Re: Insegna Luminosa

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2014, 12:45

elettrosiculo ha scritto:Scusa Mike, in questo caso la Dichiarazione di conformita' è per l' insegna collegata all' impianto elettrico, giusto?


Si.

elettrosiculo ha scritto:Ma l'insegna che viene realizzata da un elettricista con tubi fluorescenti, nel caso in cui egli la vuole vendere deve rilasciare una dico secondo l' articolo 5 comma 2 del DM 37/08?


Solo se viene installata. Se vende invece solo il prodotto, questo deve essere marcato CE (direttiva BT ed EMC).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)