Buongiorno sto progettando un ospedale per un'esame universitario.
La mia domanda è : per quanto riguarda lo schema elettrico di alimentazione delle pompe antincendio, esse saranno alimentate dalla rete o dal gruppo elettrogeno? La pompa pilota dalla rete e le pompe normali dalla linea privilegiata? vi ringrazio in anticipo
Impianto antincendio ospedale
Moderatore:
iosolo35
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Sicuramente devi disporre di un'alimentazione di sicurezza così come prescritto dal punto 6 del D.M. di riferimento.
Attento che se metti due pompe trattandosi di ospedale, quindi alimentazione idrica superiore, non più di una deve essere azionata da motore elettrico.
Attento che se metti due pompe trattandosi di ospedale, quindi alimentazione idrica superiore, non più di una deve essere azionata da motore elettrico.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Gentilmente puoi essere un po piu chiaro? è la prima volta che mi imbatto in una cosa del genere. sto visionando le norme uni eni 12485 e uni 10779 e parla di gradi oh1 oh2 ecc.
Alimentazione idrica superiore??
Alimentazione idrica superiore??
0
voti
se ho capito bene l'elettropompa alimentata dalla privilegiata(cioè il gruppo el) e una motopompa. ma il circuito di comando della motopompa sempre dalla privilegiata?
1
voti
giova88 ha scritto:se ho capito bene l'elettropompa alimentata dalla privilegiata(cioè il gruppo el) e una motopompa. ma il circuito di comando della motopompa sempre dalla privilegiata?
Pompa elettrica alimentata da linea preferenziale (a monte interruttore generale), linea ausiliari motopompa e joker è ordinaria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Quanti posti letto ha il tuo ospedale?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Bene.
Allora non sei soggetto a controllo da parte dei VVF perché l'attività è soggetta oltre i 25 posti letto.
Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.
Sei comunque soggetto al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" ma limitatamente al titolo IV avendo meno di 25 posti letto.
Nel tuo caso non è richiesto l'impianto idrico antincendio.
Allora non sei soggetto a controllo da parte dei VVF perché l'attività è soggetta oltre i 25 posti letto.
Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.
Sei comunque soggetto al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" ma limitatamente al titolo IV avendo meno di 25 posti letto.
Nel tuo caso non è richiesto l'impianto idrico antincendio.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
scusate una domanda. sto facendo i calcoli: la tac che cos fi potrebbe avere?orientativamente?grazie
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)