Buona sera, ho un problema con questo relè voltmetrico trifase con neutro mod. lovato PMV50 protezione min/max tensione , mancanza di fase e sequenza fasi, mancanza neutro.... l'ho cablato a valle di un interruttore autom. MT generale cui al di sotto ho 4 interruttori automatici MTD con bobina a lancio di corrente, ho impostato il tempo di 5 sec. per l'intervento, ho regolato la tensione max al 110% della nominale e la minima al 85% della nominale.... ma ho un problema mi stacca in continuazione i 4 MTD quando c'è carico.... non sempre ma nell'arco della giornata più volte...e siccome il Committente non può star li ad alzare gli interruttori non so che fare...ho fatto tantissime prove controllando cablaggio ecc..
Premetto che il relè è stato inserito per proteggere le linee a valle da problemi di sovratensione dovuta a mancanza di neutro... visto che sono stati bruciati 20 clima e lampade di emergenza perché è andato a difettare l'interruttore generale in quadro... e da una biopsia dell'interruttore ho trovato i contatti fusi tra loro... siccome l'impianto non è stato realizzato da me ma da a...sto intervenendo per creare problemi al Committente...
Ringrazio gli utenti che volessero fornirmi suggerimenti..., non so se sono stato chiaro nell'esposizione del problema..
Relè controllore voltmetrico per Sistema trifase con neutro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
hai provato a monitorare la rete con un analizzatore?
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
ciao,
che mi ricordi in quei rele va impostata la tensione concatenata ma nel modello che hai postato quale è il range di tensione impostabile?
probabile si sposti il centro stella se il carico se è squilibrato, verificare il conduttore del neutro
che mi ricordi in quei rele va impostata la tensione concatenata ma nel modello che hai postato quale è il range di tensione impostabile?
probabile si sposti il centro stella se il carico se è squilibrato, verificare il conduttore del neutro
0
voti
probabile si sposti il centro stella se il carico se è squilibrato, verificare il conduttore del neutro
Spiegati meglio, non ho capito cosa vuoi dire. O meglio, non capisco che attinenza ci sia tra un carico trifase squilibrato con neutro distribuito, il relè di controllo e l'intervento di quattro differenziali.
Ving85, il relè agisce sulle bobine di sgancio dei quattro differenziali? (mi chiedo perché non agire sul solo dispositivo a monte (magnetotermico) ma questa è un'altra storia. E' il superamento di soglia che determina l'intervento dei differenziali?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
il Lovato ha un led che segnala la soglia per la quale il relè è intervenuto, la massima tensione puo essere aumentata fino al 115% di quella nominale, a sua volta impostabile.
1
voti
Grazie solo xcheèmi avete risposto,
x gioca21 potevi aggiungerci non creare.-......problemi al committente il forum è altro...
ad ogni modo la tensione è 400 V ed il modello è fino a 440VAC, è impostato al massimo in max(115%) e min(80%) della tensione nominale... con un tempo di intervento di 5 sec....
Il relè è stato messo a valle del interruttore generale, per non creare problemi a tutti i 4 MTD al di sotto di esso, il carico è molto squilibrato...
x attilio: pensò che sia il problema della tensione alta a far intervenire il relè...
Dimenticato i 4 MTD al di sotto sono tutti partenze di linee monofase...
Altri suggerimenti....
Mia ipotesi: Il problema è sul neutro...ma ho difficoltà a capire il problema...voi che ne pensate
x gioca21 potevi aggiungerci non creare.-......problemi al committente il forum è altro...
ad ogni modo la tensione è 400 V ed il modello è fino a 440VAC, è impostato al massimo in max(115%) e min(80%) della tensione nominale... con un tempo di intervento di 5 sec....
Il relè è stato messo a valle del interruttore generale, per non creare problemi a tutti i 4 MTD al di sotto di esso, il carico è molto squilibrato...
x attilio: pensò che sia il problema della tensione alta a far intervenire il relè...
Dimenticato i 4 MTD al di sotto sono tutti partenze di linee monofase...
Altri suggerimenti....
Mia ipotesi: Il problema è sul neutro...ma ho difficoltà a capire il problema...voi che ne pensate
0
voti
Non hai risposto alla mia domanda in [2]
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)