[1] Tensione limite di sicurezza

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 7 set 2008, 18:11

Studiando i differenziali la mia attenzione si è focalizzata sulla nota formula:

Ra * Id <= 50

In poche parole questa formula direbbe che il prodotto tra la corrente di guasto e la resistenza di guasto non deve superare il valore limite di 50V in quanto questo valore di tensione è innocuo per una persona che dovesse toccare accidentalmente una massa che è affetta da guasto.
La domanda che mi faccio è questa:

come si arriva a calcolare questo valore limite di tensione?....da dove deriva?
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[2] Re: Tensione limite di sicurezza

Messaggioda Foto Utente6367 » 7 set 2008, 19:19

Non so che tipo di risposta ti aspetti....
E' un argomento complesso.

Ovviamente è un limite convenzionale (cinquanta volt, tondi tondi...) che nascono più da una stima, che da un calcolo vero e proprio.

Lo trovi nella letteratura scientifica, in particolare nei testi normativi internazionali che trattano dei principi di sicurezza elettrica.

Il percorso è più o meno questo. E' dato per consolidato che 30mA di elettrocuzione a tempo indeterminato di solito non provocano la fibrillazione ventricolare (ma altri effetti nocivi sì!).

Stimando in circa 2000 Ohm l'impedenza di una elettrocuzione in condizioni standard, vengono fuori i circa 50 V.

Però, attenzione. Non è che 50 V siano sempre innocui. In condizioni sfavorevoli (umidità, corpi immersi, soggetti vulnerabili come i bambini...) anche 50 V fanno male!
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Tensione limite di sicurezza

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 8 set 2008, 1:17

Anche facevo questo tipo di considerazioni:
stimavo l'impedenza del corpo umano a circa 1K ohm,e consideravo la corrente di 30mA,ma il prodotto che viene fuori è 30V.
Ma anche considerando una resistenza,come dici tu,di 2Kohm il prodotto non viene 50V,ma bensì 60V
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28