Ciao a tutti.
Devo effettuare la misura di terra in un edificio in cui è presente, per le parti comuni, l'alimentazione tramite cabina MT/BT e quindi sistema TN-S.
La verifica della resistenza di terra, dato che l'edificio è in città e quindi non c'è la possibilità di sistemare i dispersori ausiliari, come si può eseguire?
Grazie.
Misura resistenza di terra sistema TN-S
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Prova a vedere se Enel dichiara l'impianto di terra globale.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Non si deve fare niente altro perché se l'impianto di terra viene dichiarato in terra globale il suo valore di resistenza di terra risulta automaticamente coordinato con la corrente di guasto a terra in MT e del tempo di intervento delle protezioni per il rispetto dei valori ammissibili delle tensioni di passo e contatto.
In pratica è come un unico enorme impianto di terra costituito da tutti gli impianti di terra dei vari utenti che risultano interconnessi tra di loro dalle calze dei cavi MT del Distributore.
In pratica è come un unico enorme impianto di terra costituito da tutti gli impianti di terra dei vari utenti che risultano interconnessi tra di loro dalle calze dei cavi MT del Distributore.
0
voti
Devi trovare il modo di fare la misura....
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
.........ti fai la misura tradizionale della resistenza di terra con il metodo voltamperometrico stendendo centinaia di metri di cavo per posizionare correttamente le sonde di corrente e di tensione.........
0
voti
Oppure passi alla misura delle tensioni di passo e contatto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Deve essere enel però a dichiararla
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)