Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionamento barre di rame

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dimensionamento barre di rame

Messaggioda Foto Utenteluka889 » 27 mag 2014, 15:12

Salve a tutti.
Devo dimensionare delle barre di rame tonde che devono portare al max 4000 Ampere.
Che formula devo usare?
dopo di ciò, una volta nota la sezione ipotetica, devo verificare se effettivamente tale sezione è sufficientemente piccola da far passare i cavi da un foro; quindi dovrò fare un calcolo di ottimizzazione.

Potete aiutarmi con la formula da usare per questo dimensionamento?
Ripeto i dati:
-cavi di rame tondi
-Imax= 4000 A

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 103
Iscritto il: 30 ott 2011, 16:30

0
voti

[2] Re: Dimensionamento barre di rame

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 27 mag 2014, 15:43

Puoi usare la formula di Chapoulie.
Guarda anche l'allegato per capire come si usa la formula.
Buon lavoro.
Allegati
TRAFILERIE opuscolo.pdf
(417.52 KiB) Scaricato 3180 volte
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 531
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti