Buongiorno a tutti
Un mio cliente ha un ufficio con circa 50 dipendenti ma non sogetto a disposizioni particolari, perché già esistente nel 2006.
Ora mi chiede la progettazione di un impianti antincendio limitatamente alle aree comuni tipo corridoi e atrii, al solo fine di aumentare la sicurezza antincendio.
Ora nella mia relazione finale come giustifico una cosa del genere?
Possono bastare due righe dove spiego che l'impianto serve solo ad aumentare la sicurezza o la cosa proprio non si può fare?
Io credo che non ci siano problemi, ma con questo tipo di impianti, non si è mai troppo prudenti.
Grazie a tutti
Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Moderatore:
iosolo35
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Nessun problema; vorrà dire che il tuo impianto è destinato a sorvegliare solo le aree comuni.
L'importante, se vuoi realizzare un impianto a norma UNI, è che all'interno dell'area sorvegliata tu estenda il controllo a tutte le eventuali zone indicate al punto 5.1 della norma (es. controsoffitti).
L'importante, se vuoi realizzare un impianto a norma UNI, è che all'interno dell'area sorvegliata tu estenda il controllo a tutte le eventuali zone indicate al punto 5.1 della norma (es. controsoffitti).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Certo le aree indicate sono sorvegliate in tutto e per tutto secondo uni 9795 2013
Solo per capire bene, ma non può capitare che un ufficio di nuova costruzione, chieda un impianto di rivelazione solo nei corridoi, giusto ?
Grazie è buon lavoro a tutti
Solo per capire bene, ma non può capitare che un ufficio di nuova costruzione, chieda un impianto di rivelazione solo nei corridoi, giusto ?
Grazie è buon lavoro a tutti
-

fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 102
- Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42
0
voti
Non conosco norme in tal senso.
La regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici non prevede un caso del genere.
La regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici non prevede un caso del genere.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Secondo me nella lettera di incarico, ti fai mettere per iscritto dal cliente che richiede espressamente l'impianto solo nelle parti comuni.
0
voti
Ma la relazione cosa serve? Serve proprio a indicare i dati di progetto, i limiti di competenza e prestazionali dell'impianto progettato. Non serve specificarlo nella lettera di incarico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mikè ha ragione ma io per stare sereno ho richiesto il dvr al proprietario dove credo si parli proprio di questo e poi due righe firmate per non sbagliare.
Non si sa mai
Grazie
Non si sa mai
Grazie
-

fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 102
- Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42
0
voti
Nella relazione finale vorrei dire che l'impianto non rientra negli obblighi del DM 22-02-2006 e DPR 151-8-2011 ma prima vorrei il dvr se esiste....
Tra i responsabili di aziende c'è molta ignoranza a riguardo
Tra i responsabili di aziende c'è molta ignoranza a riguardo

-

fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 102
- Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)