[1] Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 29 mag 2014, 7:46

Buongiorno a tutti
Un mio cliente ha un ufficio con circa 50 dipendenti ma non sogetto a disposizioni particolari, perché già esistente nel 2006.
Ora mi chiede la progettazione di un impianti antincendio limitatamente alle aree comuni tipo corridoi e atrii, al solo fine di aumentare la sicurezza antincendio.
Ora nella mia relazione finale come giustifico una cosa del genere?
Possono bastare due righe dove spiego che l'impianto serve solo ad aumentare la sicurezza o la cosa proprio non si può fare?
Io credo che non ci siano problemi, ma con questo tipo di impianti, non si è mai troppo prudenti.
Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[2] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto Utenterosino » 29 mag 2014, 8:43

Nessun problema; vorrà dire che il tuo impianto è destinato a sorvegliare solo le aree comuni.
L'importante, se vuoi realizzare un impianto a norma UNI, è che all'interno dell'area sorvegliata tu estenda il controllo a tutte le eventuali zone indicate al punto 5.1 della norma (es. controsoffitti).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 29 mag 2014, 9:28

Certo le aree indicate sono sorvegliate in tutto e per tutto secondo uni 9795 2013
Solo per capire bene, ma non può capitare che un ufficio di nuova costruzione, chieda un impianto di rivelazione solo nei corridoi, giusto ?
Grazie è buon lavoro a tutti
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[4] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto Utenterosino » 29 mag 2014, 10:10

Non conosco norme in tal senso.
La regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici non prevede un caso del genere.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 30 mag 2014, 15:27

Secondo me nella lettera di incarico, ti fai mettere per iscritto dal cliente che richiede espressamente l'impianto solo nelle parti comuni.
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[6] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2014, 16:53

Ma la relazione cosa serve? Serve proprio a indicare i dati di progetto, i limiti di competenza e prestazionali dell'impianto progettato. Non serve specificarlo nella lettera di incarico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 30 mag 2014, 18:56

Mikè ha ragione ma io per stare sereno ho richiesto il dvr al proprietario dove credo si parli proprio di questo e poi due righe firmate per non sbagliare.
Non si sa mai
Grazie
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[8] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 30 mag 2014, 21:20

Nella relazione finale vorrei dire che l'impianto non rientra negli obblighi del DM 22-02-2006 e DPR 151-8-2011 ma prima vorrei il dvr se esiste....
Tra i responsabili di aziende c'è molta ignoranza a riguardo [-X