Buongiorno,
per quanto riguarda la prova di isolamento dei cavi (meggerartura) io sapevo che andava eseguita applicando una tensione continua di valore pari alla tensione di isolamento del cavo per una durata di 1min. ma leggendo
la CEI 11-17: per i cavi con isolante estruso la prova dovrà essere eseguita applicando un tensione continua di valore pari a 3U0 per 15min.
Quindi mi sta venendo il dubbio che ho sbagliato l'esecuzione della prova, in quanto ho sempre applicato un valore di tensione inferiore per un tempo inferiore..
Esempio per un cavo FG7ORFR 600/1000V (3x50mm) io avrei applicato una tensione di prova di 500Vcc per un minuto.
Qualcuno per favore mi potrebbe dare lumi in merito???
Grazie.
Prova isolamento cavi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ti premetto che era una linea in MT non in BT ma un paio d'anni fa abbiamo fatto un prova d'isolamento applicando tra conduttore e schermo metallico, per la durata di 15 minuti, una tensione pari a 3U0 alla frequenza di 0,1 Hz, dove per U0 si intende la tensione nominale di isolamento a frequenza industriale (in kV efficaci) tra un conduttore isolato qualsiasi e la terra.
0
voti
di solito queste prove si fanno in MT e in AT.
servono soprattutto a verificare la tenuta delle giunzioni.
non avrebbe senso in BT .
in BT dette prove si fanno in caso di guasti
servono soprattutto a verificare la tenuta delle giunzioni.
non avrebbe senso in BT .
in BT dette prove si fanno in caso di guasti
0
voti
mi sono spiegato male
in bassa tensione
dette prove non vengono di solito effettuate durante i collaudi degli impianti nuovi , in quanto le giunzioni non devono essere collaudate per la tenuta dell'isolamento ( almeno negli impianti ordinari)
dette prove vengono richieste per gli impianti di media ed alta tensione al fine di verificare la tenuta dei giunti.
in bassa tensione si effettuano in caso di ricerca guasti
in bassa tensione
dette prove non vengono di solito effettuate durante i collaudi degli impianti nuovi , in quanto le giunzioni non devono essere collaudate per la tenuta dell'isolamento ( almeno negli impianti ordinari)
dette prove vengono richieste per gli impianti di media ed alta tensione al fine di verificare la tenuta dei giunti.
in bassa tensione si effettuano in caso di ricerca guasti
0
voti
ivano ha scritto:mi sono spiegato male
in bassa tensione
dette prove non vengono di solito effettuate durante i collaudi degli impianti nuovi , in quanto le giunzioni non devono essere collaudate per la tenuta dell'isolamento ( almeno negli impianti ordinari)
dette prove vengono richieste per gli impianti di media ed alta tensione al fine di verificare la tenuta dei giunti.
in bassa tensione si effettuano in caso di ricerca guasti
Ti sei spiegato benissimo, ma dici corbellerie

- Allegati
-
Rapporto di verifica.pdf- (77.38 KiB) Scaricato 510 volte
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Dovremo fare le prove di isolamento dei cavi perché siamo in fase di collaudo dell'impianto.
Quindi mi confermate che per il cavo 3x50 600/1000V bisogna applicare una tensione pari a 3U0 (cioè 1800Vcc) per 15 min e non una tensione di 500Vcc per un minuto?
Quindi mi confermate che per il cavo 3x50 600/1000V bisogna applicare una tensione pari a 3U0 (cioè 1800Vcc) per 15 min e non una tensione di 500Vcc per un minuto?
0
voti
Che io sappia, per misurare la resistenza di isolamento dei cavi in impianti sino a 500 V (esclusi SELV e PELV) si applica la tensione di 500 Vcc mediante strumenti di prova in grado di fornire la tensione prevista con un carico di 1 mA.
Non è necessario che la prova duri un minuto.
Non è necessario che la prova duri un minuto.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
1
voti
Bisogna distinguere il campo di applicazione delle norme. La 11-17 riguarda le linee in cavo della distribuzione pubblica e quindi si prescrivono certi metodi di prova.
In generale per impianti in B.T. si applica la 64-8/6 sez. 61.3 art. 61.3.3 che dice esattemente:
In che ambito ti trovi?
In generale per impianti in B.T. si applica la 64-8/6 sez. 61.3 art. 61.3.3 che dice esattemente:
andreandrea ha scritto:si applica la tensione di 500 V in c.c. mediante strumenti di prova in grado di fornire la tensione prevista con un carico di 1 mA.
Non è necessario che la prova duri un minuto.
In che ambito ti trovi?
0
voti
In allegato, al mio post N.6, esempio di rapporto di verifica, (allegato facoltativo) da allegare alla DI.CO.
A fine lavori, in questo caso, impianto elettrico, prima di redigere la DI.CO. vanno effetuate le prove, una di queste, misura della resistenza di isolamento cavi.
La prova di isolamento va fatta sul circuito sezionato, con gli apparecchi utilizzatori scollegati , tra ciascun conduttore attivo ed il conduttore di protezione. E’ consigliabile eseguire la misura di isolamento anche fra ogni coppia di conduttori attivi, presi a turno due a due.
A fine lavori, in questo caso, impianto elettrico, prima di redigere la DI.CO. vanno effetuate le prove, una di queste, misura della resistenza di isolamento cavi.
La prova di isolamento va fatta sul circuito sezionato, con gli apparecchi utilizzatori scollegati , tra ciascun conduttore attivo ed il conduttore di protezione. E’ consigliabile eseguire la misura di isolamento anche fra ogni coppia di conduttori attivi, presi a turno due a due.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)