Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Prova isolamento cavi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePhablo » 30 mag 2014, 10:27

Buongiorno,
per quanto riguarda la prova di isolamento dei cavi (meggerartura) io sapevo che andava eseguita applicando una tensione continua di valore pari alla tensione di isolamento del cavo per una durata di 1min. ma leggendo
la CEI 11-17: per i cavi con isolante estruso la prova dovrà essere eseguita applicando un tensione continua di valore pari a 3U0 per 15min.
Quindi mi sta venendo il dubbio che ho sbagliato l'esecuzione della prova, in quanto ho sempre applicato un valore di tensione inferiore per un tempo inferiore..

Esempio per un cavo FG7ORFR 600/1000V (3x50mm) io avrei applicato una tensione di prova di 500Vcc per un minuto.

Qualcuno per favore mi potrebbe dare lumi in merito???

Grazie.
Avatar utente
Foto UtentePhablo
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 mag 2014, 12:00

0
voti

[2] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utentecrit » 30 mag 2014, 17:50

Ti premetto che era una linea in MT non in BT ma un paio d'anni fa abbiamo fatto un prova d'isolamento applicando tra conduttore e schermo metallico, per la durata di 15 minuti, una tensione pari a 3U0 alla frequenza di 0,1 Hz, dove per U0 si intende la tensione nominale di isolamento a frequenza industriale (in kV efficaci) tra un conduttore isolato qualsiasi e la terra.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteivano » 30 mag 2014, 18:49

di solito queste prove si fanno in MT e in AT.
servono soprattutto a verificare la tenuta delle giunzioni.
non avrebbe senso in BT .
in BT dette prove si fanno in caso di guasti
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteivano » 30 mag 2014, 23:48

mi sono spiegato male
in bassa tensione
dette prove non vengono di solito effettuate durante i collaudi degli impianti nuovi , in quanto le giunzioni non devono essere collaudate per la tenuta dell'isolamento ( almeno negli impianti ordinari)
dette prove vengono richieste per gli impianti di media ed alta tensione al fine di verificare la tenuta dei giunti.
in bassa tensione si effettuano in caso di ricerca guasti
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 31 mag 2014, 11:37

ivano ha scritto:mi sono spiegato male
in bassa tensione
dette prove non vengono di solito effettuate durante i collaudi degli impianti nuovi , in quanto le giunzioni non devono essere collaudate per la tenuta dell'isolamento ( almeno negli impianti ordinari)
dette prove vengono richieste per gli impianti di media ed alta tensione al fine di verificare la tenuta dei giunti.
in bassa tensione si effettuano in caso di ricerca guasti


Ti sei spiegato benissimo, ma dici corbellerie O_/
Allegati
Rapporto di verifica.pdf
(77.38 KiB) Scaricato 510 volte
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[6] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePhablo » 31 mag 2014, 14:36

Dovremo fare le prove di isolamento dei cavi perché siamo in fase di collaudo dell'impianto.
Quindi mi confermate che per il cavo 3x50 600/1000V bisogna applicare una tensione pari a 3U0 (cioè 1800Vcc) per 15 min e non una tensione di 500Vcc per un minuto?
Avatar utente
Foto UtentePhablo
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 mag 2014, 12:00

0
voti

[7] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 1 giu 2014, 8:55

Che io sappia, per misurare la resistenza di isolamento dei cavi in impianti sino a 500 V (esclusi SELV e PELV) si applica la tensione di 500 Vcc mediante strumenti di prova in grado di fornire la tensione prevista con un carico di 1 mA.
Non è necessario che la prova duri un minuto.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[8] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 1 giu 2014, 9:27

Bisogna distinguere il campo di applicazione delle norme. La 11-17 riguarda le linee in cavo della distribuzione pubblica e quindi si prescrivono certi metodi di prova.
In generale per impianti in B.T. si applica la 64-8/6 sez. 61.3 art. 61.3.3 che dice esattemente:
andreandrea ha scritto:si applica la tensione di 500 V in c.c. mediante strumenti di prova in grado di fornire la tensione prevista con un carico di 1 mA.
Non è necessario che la prova duri un minuto.


In che ambito ti trovi?
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[9] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteivano » 1 giu 2014, 11:42

x pierluigi:
nel rapporto da te pubblicato dove viene contemplato il collaudo dei cavi richiesto?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[10] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 giu 2014, 12:07

In allegato, al mio post N.6, esempio di rapporto di verifica, (allegato facoltativo) da allegare alla DI.CO.
A fine lavori, in questo caso, impianto elettrico, prima di redigere la DI.CO. vanno effetuate le prove, una di queste, misura della resistenza di isolamento cavi.
La prova di isolamento va fatta sul circuito sezionato, con gli apparecchi utilizzatori scollegati , tra ciascun conduttore attivo ed il conduttore di protezione. E’ consigliabile eseguire la misura di isolamento anche fra ogni coppia di conduttori attivi, presi a turno due a due.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti