[1] Cavo mono multiplo

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 giu 2014, 11:37

Ciao
devo portare due linee elettriche, potenza e luce, in un determinato punto e posso usare solo un cavo singolo.
E' permesso l'utilizzo di uno stesso cavo di due circuiti monofase a 230V avente neutro comune?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[2] Re: Cavo Mono Multiplo

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2014, 12:05

Certo, non vedo quale possa essere il problema.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Cavo Mono Multiplo

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 giu 2014, 12:12

...devo portare due linee elettriche...

...due circuiti monofase a 230V avente neutro comune?


Se hanno il neutro in comune la linea è unica, non sono due linee distinte.
Forse mi sfugge qualcosa.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[4] Re: Cavo Mono Multiplo

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 giu 2014, 12:23

Una linea è dedicata alla pubblica illuminazione ed è perciò comandata da un contattore. L'altra invece è la linea di un sistema di videosorveglianza permanentemente alimentata.
A livello impiantisitco abbiamo due intterruttori Monofase, uno dei due ha il contattore in serie, sui quali viene cablato un cavo FG7OR 1x(4x4)+T. Nel cavo i neutri delle due linee vegono collegate al filo blu, una fase al filo nero ed una al filo grigio.

Non bello ma snello!
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

1
voti

[5] Re: Cavo Mono Multiplo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 giu 2014, 16:10

Occhio che da quello che ho capito se sei in TT, non assolvi al sezionamento richiesto sul polo di neutro.
Il neutro della linea luci infatti, si trova sempre "non sezionato", almeno finché non si apre anche l'interruttore della videosorveglianza.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Cavo Mono Multiplo

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2014, 16:24

Esatto, attenzione a quanto scritto da Foto Utenteattilio. Maggiori sono i dettagli e più calzanti saranno le risposte. Quindi, si può fare ma devi garantire il sezionamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Cavo Mono Multiplo

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 giu 2014, 20:43

Attilio ha scritto:ito se sei in TT, non assolvi al sezionamento richiesto sul polo di neutro.
Il neutro della linea luci infatti, si trova sempre "non sezionato", almeno finché non si apre anche l'interruttore della videosorveglianza.


Se non interpreto male la cosa in caso di cortocircuito sulle luci avrei ancora tenzsione sul neutro che le alimenta e perciò cio costituisce pericolo. Giusto?

E se utilizzassi un secondo neutro all'interno del cavo? Ad esempio potrei prendere il marrone e marcarlo alle estremita con del nastro blu.
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

1
voti

[8] Re: Cavo Mono Multiplo

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 giu 2014, 11:40

AcmeMan ha scritto:Se non interpreto male la cosa in caso di cortocircuito sulle luci avrei ancora tenzsione sul neutro che le alimenta e perciò cio costituisce pericolo. Giusto?


Si e manca il sezionamento, basterebbe che l'interruttore di protezione fosse unico per luce e TVCC con a valle due contattori per la funzionalità.

AcmeMan ha scritto:E se utilizzassi un secondo neutro all'interno del cavo? Ad esempio potrei prendere il marrone e marcarlo alle estremita con del nastro blu.


Non è ammesso, puoi posare solo un conduttore di neutro a parte in FG7 unipolare nastrato alle estremità con fascia blu.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25