Ciao a tutti
Sono alle prese con un impianto FV dotato di unico inverter con trasformatore di isolamento (30 kWp)
A valle dell'inverter ho inserito il DDG (dispositivo di protezione del generatore) ovvero un magnetotermico differenziale di Tipo A per disaccoppiare il lato di generazione da tutto ciò che sta a valle.
Per quanto riguarda il DDI (dispositivo di protezione interfaccia) mi sembra di ricordare che in caso di unico inverter posso far coincidere il DDG con il DDI
Posso quindi usare quel magnetotermico differenziale anche come DDI? In quel caso l'apertura verrebbe pilotata dal sistema di protezione interfaccia SPI?
Posto uno schema per chiarire la faccenda
Grazie
P.S: il magnetotermico in alto lo uso come Generale.....non si capisce molto perché non ho attaccato nessuna utenza
Dispositivo di protezione interfaccia
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Lo schema che hai postato è accettabile.
Lo svantaggio è che in questo modo non hai riarmo automatico del DDI in caso di intervento.
Lo svantaggio è che in questo modo non hai riarmo automatico del DDI in caso di intervento.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)