Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dispositivo di protezione interfaccia

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Dispositivo di protezione interfaccia

Messaggioda Foto Utentekiba » 31 mag 2014, 0:50

Ciao a tutti

Sono alle prese con un impianto FV dotato di unico inverter con trasformatore di isolamento (30 kWp)

A valle dell'inverter ho inserito il DDG (dispositivo di protezione del generatore) ovvero un magnetotermico differenziale di Tipo A per disaccoppiare il lato di generazione da tutto ciò che sta a valle.

Per quanto riguarda il DDI (dispositivo di protezione interfaccia) mi sembra di ricordare che in caso di unico inverter posso far coincidere il DDG con il DDI

Posso quindi usare quel magnetotermico differenziale anche come DDI? In quel caso l'apertura verrebbe pilotata dal sistema di protezione interfaccia SPI?

Posto uno schema per chiarire la faccenda



Grazie

P.S: il magnetotermico in alto lo uso come Generale.....non si capisce molto perché non ho attaccato nessuna utenza
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

0
voti

[2] Re: Dispositivo di protezione interfaccia

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 giu 2014, 9:17

Lo schema che hai postato è accettabile.

Lo svantaggio è che in questo modo non hai riarmo automatico del DDI in caso di intervento.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Dispositivo di protezione interfaccia

Messaggioda Foto Utentekiba » 3 giu 2014, 12:28

Grazie mille