Prova isolamento cavi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteivano » 1 giu 2014, 18:30

di fatto e' cio' che ho scritto io.
nessuna azienda installatrice che conosco fa' simili prove di collaudo su linee a bassa tensione.
la cosa e' praticamente obbligatoria su impianti di media e alta tensione.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[12] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 giu 2014, 13:37

Normalmente eseguo la prova di isolamento tra le coppie di conduttori attivi solo in caso di infilaggio su impianti esistenti, dove le tubazioni siano scarse in rapporto al numero di circuiti. Altri casi in cui faccio la prova unitamente a quella verso terra è nel controllo di parti di impianto precedentemente cablate, giusto per farmi un idea senza dovere sfilare tutto.
Ovviamente in questi casi bisogna essere certi di scollegare tutti i carichi normalmente collegati al circuito in prova.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[13] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 giu 2014, 14:30

Nelle fasi di lavorazione per la costruzione di un impianto elettrico di civile abitazione, tralasciando la:
tracciatura su pareti, scanalatura delle pareti, posizionamento scatole e cassette di derivazione, posizionamento tubi corrugati, chiusura tracce mediante malta cementizia ( ditta edile ) infilaggio conduttori, collegamento e montaggio apparecchi, cablaggio cassette di derivazione, si arriva al cablaggio del quadro elettrico o centralino d'appartamento, fatto questo si può procedere alla misura di isolamento delle linee in partenza dal quadro, non ci sono carichi collegati all'impianto, in quanto nuovo e il tempo che si impiega per questo tipo di misura, non può superare 10/15 min. Se tutto OK si collegano i portalampade con lampada ai centri luminosi e si da tensione. Non vedo questa gran perdita di tempo, aggiungendo alle altre misure quella dell'isolamento dei cavi.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[14] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto Utenteivano » 2 giu 2014, 22:10

che strumento usi x fare queste misure?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[15] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePhablo » 3 giu 2014, 9:26

L’impianto in cui dovremo fare le prove di isolamento non è una civile abitazione ma un impianto industriale. Considerando che il 70% dei cavi da sottoporre alla prova di isolamento sono dei cavi in BT vorrei essere certo che per una prova di isolamento bisogna sempre tenere in considerazione la tensione di isolamento del cavo e quindi applicare una tensione di prova pari a 3U0 (sia per i cavi in BT che in MT); oppure per tutti i cavi in BT applico sempre una tensione di prova di 500Vcc indipendentemente dalla tensione di isolamento dello stesso?

In sintesi potrei procedere in questo modo:
- Per i cavi in BT applico una tensione di 500Vcc (a prescindere dalla tensione di isolamento)
- Per i cavi in MT applico una tensione di prova pari a 3U0 (e quindi in questo caso tengo in considerazione la tensione di isolamento del cavo)

Alla luce delle vostre esperienze, cosa mi consigliate???

Grazie.
Avatar utente
Foto UtentePhablo
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 mag 2014, 12:00

0
voti

[16] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 giu 2014, 20:06

Infatti al punto 61.3.3...

Cito testuale...

per gli scopi di questa prova i conduttori attivi possono essere collegati assieme
O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[17] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 giu 2014, 20:37

MassimoB ha scritto:Infatti al punto 61.3.3...

Cito testuale...

per gli scopi di questa prova i conduttori attivi possono essere collegati assieme
O_/


Non so se il post (17) di Massimo B sia riferito a me, in tutti casi tengo a precisare che la frase "possono essere collegati assieme" sia rirerita alla possibilità di condurre questa prova quando nell'impianto sono già presenti utilizzatori, in modo particolare apparecchiature contenenti schede elettroniche, nel caso di nuovo impianto dove nessun utilizzatore è presente:
La Norma CEI 64-8/6 prevede come verifica dell’impianto, la prova della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (art. 61.3.3); la resistenza di isolamento deve essere misurata tra ogni conduttore attivo e il conduttore di protezione connesso a terra; nel caso di circuiti con tensione nominale fino a 500 V, la Norma prescrive una tensione di prova pari a 500 Vcc; il risultato deve essere una resistenza di isolamento non inferiore a 1 MOhm.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[18] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 giu 2014, 21:03

Pierluigi mi rifacevo al fatto che sia possibile collegare insieme i conduttori attivi come da me in precedenza indicato.
Cito l' intero...
La resistenza di isolamento deve essere misurata tra ogni conduttore attivo e il conduttore di protezione connesso a terra.
Per gli scopi di questa prova i conduttori attivi possono essere collegati assieme


Poi segue la tabella 6A Valore minimo della resistenza di terra.

Tutto li :D
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[19] Re: Prova isolamento cavi

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 giu 2014, 21:32

:ok:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti