Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 13 set 2008, 13:09

Supponendo che un impianto elettrico necessiti di un rifasamento,questo quadro di rifasamento dove lo applico?....so che esistono due tipi di rifasamento: parziale(effettuato su un utilizzatore o su un gruppo di utilizzatori) e totale(effettuato sull'intero impianto)
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[2] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 set 2008, 18:28

Sull'argomento ci sono nel sito una moltitudine di articoli e saggi accessibili usando la funzione "cerca".
Diciamo che il rifasamento può essere centralizzato o distribuito sulle utenze.
Con il rifasamento centralizzato un'unica batteria di condensatori è allacciata in parallelo a tutti i carichi. Per adattarsi alla natura dei carichi questa batteria è inseribile a gradini tramite un'apparecchiatura che rileva il cosfi generale e lo regola di conseguenza in base alla natura delle utenze. I benefici del rifasamento in questo caso si hanno solo sulla parte di impianto a monte del punto di installazione di questo quadro di rifasamento centralizzato.
Il rifasamento locale invece è direttamente allacciato ai morsetti di ogni utenza. Il dispositivo di comando della batteria la inserisce all'inserimento dell'utenza finale.
Il rifasamento locale permette di beneficiare degli effetti del rifasamento all'intero impianto.
Questa è una spiegazione grossolana a grandi linee.
Quindi per la corretta collocazione del quadro di rifasamento dipende, se è troppo oneroso ricorrere a quello distribuito si ci orienterà su quello centralizzato.
Lo svantaggio sarà un maggior assorbimento di corrente dei carichi finali con conseguente aaumento della sezione degli stessi. Questo maggior assorbimento si palesa in quanto i carichi finali saranno a valle del quadro di rifasamento centralizzato.