[1] Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 6 giu 2014, 15:07

salve ho un quesito da porvi e spero di avere una risposta!
sto facendo un lavoro ad una villa dove ce' un quadro elettrico principale in u n garage ed e' composto cosi' generale mt 4 poli poi sotto di esso ci sono i generali differenziali che vanno a fare i quadri di piano, sotto a questo generale parte una linea che va diretta ad un altro quadro a circa 70 mt di distanza che gestisce il pozzo e ce' un inverter che modula la pompa! noi abbiamo dovuto aggiungere il neutro che mancava per collegare gli interruttori delle luci e prese della casa attrezzi e prima questo neutro era fatto con il centro stella del trasformatore che fa la pompa perche essa e' trifase 220 V! i quadri sono in plastica e volevo sapere se devo mettere un differenziale al quadro del garage per proteggere i 70 metri di linea oppure nopn ce' bisogno e devo metterlo solo al quadro della casa attrezzi dove e' la pompa? perche parlando con un ingegnere mi ha detto che non ce' bisogno del differenziale perche i quadri sono in plastica! vorrei delle delucidazioni grazie! saluti fabio
Avatar utente
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:16
Località: roma

0
voti

[2] Re: differenziali magneto termici su quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 giu 2014, 15:20

Le masse vanno protette dai contatti indiretti. La protezione la ottieni in vari modi:
- con dispositivi differenziali e impianto di terra
- doppio isolamento
- separazione elettrica
- ecc.

La linea montante che va al capanno degli attrezzi mi pare che sia già protetta da differenziale, per cui non ne servirebbero altri a valle, almeno che non si vuole ottenere una selettività.
Se non ci fosse il differenziale a monte, la conduttura e il quadro a doppio isolamento sono già protetti dai contatti indiretti per costruzione. Attenzione però, un quadro in "plastica" non significa nulla, deve essere dichiarato dal costruttore a doppio isolamento con l'apposizione del simbolo dei 2 quadrati concentrici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteligabue » 6 giu 2014, 17:17

qual è la potenza impegnata al contatore?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

1
voti

[4] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 giu 2014, 21:41

Attenzione però, un quadro in "plastica" non significa nulla, deve essere dichiarato dal costruttore a doppio isolamento con l'apposizione del simbolo dei 2 quadrati concentrici.


E se il simbolo del doppio isolamento non c'è che si fa?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[5] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 giu 2014, 21:55

ce lo si ricama da soli con la punta delle forbici, no? :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 giu 2014, 2:18

6367 ha scritto:E se il simbolo del doppio isolamento non c'è che si fa?


Lo valuti e ti assumi il rischio :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 7 giu 2014, 17:17

il differenziale l'ho messo nella casa attrezzi dove ce' la pompa, ma al garage la linea parte da sotto un 4poli mt senza differenziale e a valle di esso ci sono i differenziali dei piani appartamenti! il differenziale nel garage per proteggere i 70 metri di linea va messo! i quadri sono di plastica da incasso abbastanza vecchiotti non so' se siano a doppio isolamento!
Avatar utente
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:16
Località: roma

0
voti

[8] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 giu 2014, 20:19

<< il caso è quello dove il committente vuoel la botte piena e la moglie ubriaca>>... se non hai contezza del II isolamento proponi nuovi quadri, altrimenti certifica quello che è in regola.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 9 giu 2014, 9:48

si ma io volevo sapere se serve il differenziale sulla linea che porta corrente alla casa attrezzi, perche parlando con un ingegnere mi ha detto che se i quadri sono di plastica non ce' bisogno del differenziale, io lo ho sempre messo invece per proteggere la linea!
Avatar utente
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:16
Località: roma

1
voti

[10] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 giu 2014, 9:52

I quadri in plastica, non sono un riferimento scontato del II isolamento, anche se ragionevole pensarlo. Il costruttore del quadro stesso certifica nel fascicolo tecnico questa caratteristica.