[1] Resistenza di carico

Messaggioda Foto Utentethebeppe » 10 giu 2014, 7:54

Salve,
ho un dubbio da fugare.
Ho acquistato dei portafusibili con led per proteggere delle pompe, ad 1 polo che, se nell'eventualità dovesse interrompersi il fusibile, si accende il led (della Chint). Tutto ciò funziona bene se a valle vi è un carico (pompa).
Se il carico non è presente poiché codesto (pompa da 1,2Kw) viene immesso solo attraverso l'attivazione di un relè, se si brucia il fusibile, non vedo il led sul porta fusibile accendersi.
Cosa posso mettere per far si che questa luce led si accenda (basta un minimo assorbimento) se dovesse rompersi il fusibile e il carico è disgiunto dal circuito. Ho pensato ad una luce ma al posto di codesta una resistenza...ma da quanto?.
Grazie
Giuseppe
Avatar utente
Foto Utentethebeppe
0 3
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 18 apr 2010, 12:25
Località: Campodarsego (PD)

0
voti

[2] Re: Resistenza di carico

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 13 giu 2014, 12:23

Che ne dici di un bel condensatore ? Così che non sprechi energia per produrre solo calore ?
A spanne, un bel 100nF 250V classe X2 messo sulla linea subito dopo il fusibile dovrebbe risolverti elegantemente il problema.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[3] Re: Resistenza di carico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 giu 2014, 14:22

Quoto...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Resistenza di carico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 giu 2014, 19:13

Il condensatore da 100 nF proposto è sulla buona strada, ma darebbe luogo ad una corrente insignificante per il LED che sicuramente non avendo nemmeno il diodo di antiparallelo lo caricherà e poi tutto morirà in un nulla di fatto.
Siccome non conosci il circuito interno della segnalazione, la via resistiva resta la migliore. Ipotizzando che la segnalazione sia un LED, allora: 220 k, 1 W e vivi sereno.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54